柴油发电机送风和排风口间距
柴油发电机组
要怎么摆放?
答:
出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上
。老款的柴油发电机组需采用混凝土做基础,在设备时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的柴油发电机不需求混凝土做基础,由于现代的柴油发电组已通过改善,整个机组地上都是平的,而且都装有减振器,...
柴油发电机组
要怎么摆放
答:
发电机
端 1600 1800 2000 2400 1、辅助设备宜布置在
柴油机
侧或靠近机房侧墙;蓄电池宜靠近柴油机起动马达侧。2 、机房设置在地下层时,至少应有一侧靠墙。热风和排烟管道应伸到室外;进风口
和排风口
尽量相距远,最好在机组两端,以免形成气流短路影响散热效果。机房内应有足够的新风进口。3...
300千瓦
柴油发电机组
的冷却和通风有什么要求呢?
答:
1)机组安装时应尽可能使散热器接近排风口,以防止热空气的再循环。
无风道时建议散热器距排风口之致离不超过150毫米
;如果机房难以满足上述要求,则建议安装相应的风道。2)排风口的面积应为散热器排风面积的1.5倍。通常情况下,需配合散热器安装导风管及排风百叶窗。3)风管的弯曲应通过适当的弯头...
300千瓦
柴油发电机
通风系统安装注意事项?
答:
1、在柴油发电机水箱端,应加装排风通道,
其排风口应大于水箱有效面积的1.2-1.5倍
;2、发电机房的进风及出风口必须畅通,使发动机的最高温度不超过发动机技术性能规定;3、排风通道口应注意保护,防止损坏散热器水箱,有条件的应加装冬天保温措施;4、进风口应有足够的空气流量并与出风的气流为同一方向...
排风口
距地面高度要求多少米
答:
5m
。《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 8.3.3 柴油发电机房应符合下列规定: 6 当柴油发电机房设在地下时,宜贴邻建筑外围护墙体或顶板布置,机房的送、排风管(井)道和排烟管(井)道应直通室外。室外排烟管(井)的口部下缘距地面高度不宜小于2.0m。
柴油发电机组
通风要求与标准?
答:
空气从机房外进入机组尾部,先后经过发电机、柴油机、散热器,然后由风扇经过一个柔性排风道排出室外。(仅供参考:亚南答 亚南集团:
柴油发电机组
、燃料电池研发生产)需为机组制作
排风
导风仓, 材质最好采用金属。导风仓与机组散热器的连接需采用柔性连接(高温帆布),以隔断机组震动的传递,又确保热空气...
柴油发电机组
通风要求与标准?
答:
在远离机组的地方,用风机和大管径进风管,将室外空气引入机房内。进气管的出气口应尽量低些,使引入的空气能掠过
发电机组
的散热部位。排风扇应装在内高位置处,使高温上升气流及时排出室外。2、通风及防尘达到最优结合机房内必须有足量的新鲜空气,否则脏空气会使
柴油机
功率下降。尘土会使发动机转子之间...
柴油发电机
安装排气系统要注意什么?
答:
为了确保机房通风量,机房进风口净面积最小不低于
柴油发电机组
散热器芯有效面积的1.5倍,如进风口面积太小,因此一定要正确的进行操作才可以。二、排气系统 应确保
排风口
净面积最小不低于散热器芯有效面积的1.25倍,排风口中心位置应尽可能与机组散热器芯中心位置一致,排风口的宽高比也尽可能与散热器...
75kw
柴油发电机
机房的通风怎么设计
答:
柴油发电机
房的通风一般采取
排风
设置热风管道,进风为自然进风的方式。热风管道
与柴油机
散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正 对散热器。进
风口与
出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。机房的出...
发电机
排烟管与管线
距离
答:
发电机排烟管与管线的
距离
为2.0M。室外排烟管(井)的口部下缘距地面高度不宜小于2.0m,
柴油发电机
房墙面或管(井)的
送风口
宜正对发电机进风端,8建筑物内设或外设储油设施设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。
1