44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架内接地扁钢做法
桥架
如何
接地
线?
答:
因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,
所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁是最简单方便的做法
,最好还要放在桥架外部,涂刷成黄绿接地色,这样方便检查。
桥架接地
的
做法
答:
接地
跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网
中
的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用
扁钢
和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。构架接地是...
电缆沟支架
接地
的具体
做法
?请详细
答:
将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联通就可以了
。材料是镀锌扁铁,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆。
桥架内
敷设
扁钢
规范要求
答:
接地
线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆
桥架
间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;4.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
桥架内
是否需要通长敷设
接地扁钢
,扁钢规格有要求没有?
答:
可以满足用户的需求,代替中板使用、不用切割,就可直接进行焊接。产品的尺度精确,三点差,同级差优于钢板标准;产品平直、板型好。精轧采用连轧工艺,自动活套自动控制,确保不堆
钢
不拉钢,产品尺寸精度高,公差范围、三点差、同条差、镰刀弯等参数都优于中板,并且板型直度好。
电井内消防
桥架
需做
扁铁
连接吗
答:
无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,使用寿命长,并且美观,电缆安装在电缆
桥架中
,环境整洁,清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。
扁铁
连接的时候,焊接时搭接长度在
扁钢
宽度的两倍以上,至少焊接三个边,并且要包括两个长边。螺接时参考母线连接工艺要求,一般要求4个螺栓。
槽式
桥架
要通长铺设一根镀锌
扁钢
做
地线
,这根扁钢做在桥架的哪里合适,安 ...
答:
槽式
桥架
要通长铺设一根镀锌
扁钢
做
地线
,这根扁钢做在桥架的哪里合适,安装方式是吊装 可以直接使用桥架的外壳作为
接地
的,如果用户不同意的话,扁钢可以放在槽身内!注意,你的线槽的所有搭接的地方都要使用铜编织带给短接。
你好,电气
桥架
(水平段)支吊架怎么
接地
,桥架里面敷设镀锌
扁钢
我见过,有...
答:
那是为了起到更好
接地
的效果,同时也有防止腐蚀的效果。电缆
桥架
的接地:电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地,敷设一根镀锌
扁铁
能更好地起到接地的效果,而且锌比铜更活泼,当发生腐蚀时,能把锌先腐蚀掉,化学上称为牺牲阴极,保护阳极的方法。
地下室
桥架
怎么做防雷图
答:
⑦、等电位
接地
:地下室设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位端子板。所以进出建筑物的金属管道、电缆铠装层及 楼内的电缆
桥架
等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要与防雷装置连接。总干线由基础接地极引出40*4镀锌
扁钢
至总等电位箱,由总等电位端子箱...
电缆
桥架接地
有什么规范要求吗?
答:
3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌
扁钢
及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆
桥架接地
时应符合下列规定:1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;3 电缆桥架的起始端和终点...