44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架超过30米设置伸缩节
电缆
桥架伸缩节
有哪些要求
答:
一般项目:直线段电缆桥架长度超过 30M 设有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板
。电缆桥架 跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。电缆桥架水平安装至支架间距为2.8M,垂直安 装的支架间距2M。
桥架伸缩节
安装规范
答:
直线段钢制电缆桥架水平长度
超过30米
的地方,铝合金或玻钢制桥架水平长度超过15米的地方,都要求设有
桥架伸缩节
。直线段钢制电缆桥架水平长度超过30米的地方,铝合金或玻钢制桥架水平长度超过15米的地方,都要求设有桥架伸缩节;另外电缆桥架跨越建筑变形缝处要求设有桥架伸缩节,作为补偿装置。伸缩节两端...
桥架伸缩节
多少米一个?
答:
直线段钢制电缆桥架水平长度
超过30米
的地方,铝合金或玻钢制桥架水平长度超过15米的地方,都应该设有
桥架伸缩节
;另外电缆桥架跨越建筑变形缝处应该设有桥架伸缩节,作为补偿装置。伸缩节两端各
设置
一个支架,距离伸缩节端部距离不大于500mm。
直线段金属
桥架
长度
超过
多少米,应设有
伸缩节
?
答:
1.直线段钢制电缆
桥架
长度
超过
30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15
m
时,设有
伸缩节
;电缆桥架跨越建筑变形缝处
设置
补偿装置.\r\n2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:\r\n2.1桥架接头两端0.5m处;\r\n2.2每间距1.5~3m处;\r\n2.3转弯处;\r\n2.4垂直桥架每隔1.5米处.\r\n3.吊架和...
桥架伸缩节
多少米一个
答:
1、
桥架伸缩节
规范要求 直线段钢制电缆桥架长度
超过
30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15
m
时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处
设置
补偿装置.2、桥架伸缩节作用 主要用作电缆敷设,电缆碰到房屋建筑的伸缩缝、沉降缝有振动的特殊环境时起到缓冲,避免出现电缆移位、扭曲、被拉断的损失,保证电缆畅通。金...
电缆
桥架
在什么地方应
设置伸缩
缝
答:
金属的热胀冷缩非常厉害,如果不加
伸缩节
的话要出问题的,不仅是电缆
桥架
,暖气的主管道,PVC的主下水管,镀锌的铁皮热力管道等等,只要是受温度影响的都有伸缩节。 电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应
设置伸缩
缝
电缆
桥架
必须加
伸缩节
吗
答:
《民用建筑电气设计规范》8.10.13条;钢制电缆
桥架
直线段长度
超过
30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15
m
时,宜
设置伸缩节
。电缆桥架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。伸缩节是为了温度变化而设置;补偿装置是防止变形处沉降的。
安装电缆
桥架
(强电),有没有需要装置
伸缩节
?
答:
不是根据长度装
伸缩节
,而是根据现场实际情况,该装的地方装。,实际安装中,远远
超过
规范的数据
30米
,有些一 两百米也没加,因为
桥架
每段只有2米或2.5米,中间连接的地方,在工艺设计时就考虑了热胀冷缩的问题,连接片的加上去后,两段桥架之间事由间隙的,那个间隙足够满足两米材料的伸缩了。所以...
1m的电缆
桥架
支架间距是多少
答:
一般项目:直线段电缆
桥架
长度
超过30米设
有
伸缩节
,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架:跨越建筑物伸缩缝处,应
设置伸缩
缝或伸缩板。电缆桥架水平安装至支架间距为2点8米,垂直安 装的支架间距2米。
弱电施工中
桥架
吊架的间距怎么确定?
答:
1、直线段钢制电缆
桥架
长度
超过
30m,铝zd合金或玻钢制桥架长度超过15
m
时,设有
伸缩节
;电缆桥架版跨越建筑变形缝处
设置
补偿装置.2、电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:3、桥架接头两端0.5m处;4、每间距1.5~3m处;5、转弯处;6、垂直桥权架每隔1.5米处....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架30米伸缩节规范转弯算吗
桥架多长设置伸缩节
桥架伸缩节的正确做法
桥架伸缩节多少米一个规范
水平桥架多少米需要加伸缩节
桥架伸缩节连接图片
桥架伸缩节怎么安装正确
伸缩节安装高度规范
桥架大于30米要做伸缩弯吗