44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架防火封堵验收规范要求
桥架防火封堵
有什么
要求
,有哪些
规范
说明?
答:
在做防火桥架的防火封堵时,
一定要把防火桥架的周围垃圾和空隙处脏污清理干净
,这就是防火封堵施工前要做的准备工作。规范说明2、防火封堵如何放置防火包 防火封堵的防火包要
一层一层的依次交叉整齐放置
,类似砖块砌墙那种做法,且防火包与防火包之间的空隙不能大于1平方厘米,防火包封堵放置的厚度一定不能...
桥架防火封堵规范
都有哪些说明?
答:
防火封堵规范说明1
进行防火封堵工作之前,把防火封堵周边区域要先打扫干净,墙体与防火桥架之间的距离要大于等于墙体的厚度
。以保证能够放置足够的防火包来阻挡火势的攻击。防火封堵规范说明2 防火封堵要先把防火桥架周边区域用防火包填充好,类似用砖头垒墙那种样子,穿墙和跨层的部分不要盖板,做U型防火板...
桥架防火封堵规范
答:
5.2.3有机防火堵料与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状
。5.2.4电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不小于50mm。5.3无机防火堵料施工,应符合下列要求:5.3.1施工前整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行...
电缆
桥架
消防封塞cecs1542003有何
规范要求
答:
4.7.2防火封堵、防火层的设置,
应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求
,按电缆桥架贯穿孔洞的形状和条件,采用相应的防火封堵材料或防火封堵组件,防火封堵材料不应对电缆桥架的防腐层形成损害。安装前应检查无机防火隔板外观质量情况。B.在支架托臂上设置两付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(...
电缆
桥架
固定及
防火封堵
答:
整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片
,如图所示。电缆桥架的防火隔板做法:C.隔板间联接处应留有50mm左右的搭接,用螺栓固定,并采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位应用有机防火材料封堵。D.用隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整,固定方法应符合设计要求 ...
防火封堵
标准施工做法图文解析
答:
1.
桥架
、母线
防火封堵
在施工过程中,我们需警惕以下几点:预留洞口尺寸不准确,可能影响封堵效果;防火包填充不密实,影响防火性能;防火泥收面不平整,影响美观与密封性。正确的做法是预留洞口应比实际尺寸增大100mm,防火包需逐层密实排列,防火泥应均匀填塞并收面光滑。工艺
要求
:预留洞口尺寸要精确,...
消防
验收
检查要点分析总结?
答:
防火
卷帘1、导轨与墙体及柱体之间未
封堵
。2、卷顶部未完全封堵。3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。4、穿越卷帘包厢的管道及
桥架
未封堵。5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。建筑装修1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到
规范要求
。
请问,弱电施工
规范
中,有没有必须
要求
弱电
桥架
开孔后,需要用
防火
材料进行...
答:
规范
施工当然需要封堵了,
防火封堵
材料(产品)用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆
桥架
的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。防火封堵材料包括:有机防火堵料、无机防火堵料及阻火包。有机防火堵料...
电缆电线
桥架
穿越
防火
分区
规范
中是禁止还是允许用防火材料
封堵
?
答:
电缆电线
桥架
穿越
防火
分区
规范
中必须用防火材料
封堵
!
防火封堵
施工方案 防火封堵施工工程范围
答:
除了对材料有
要求
以外,对
防火封堵
的施工也是要求甚严的,这里我们就来了解一下防火封堵的施工方案。防火封堵工程范围 1、阻火隔墙的设置:在电缆隧道(或电缆沟)内按以下规定设置阻火隔墙。(1)电缆隧道的进出口处(2)电缆隧道长度超过100米时,在每100 米间距内设置一个阻火隔墙(3)电缆隧道与电缆沟的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火电缆桥架验收规范
网格桥架防火封堵规范
架空桥架防火封堵规范
桥架防火封堵国标规范
电缆桥架防火封堵规范
电缆桥架防火封堵规范要求
防火封堵施工及验收规范
垂直桥架防火封堵规范
防火桥架国标验收规范