44问答网
所有问题
当前搜索:
桩基和承台钢筋搭接规范
桩与承台
的连接构造应符合
规范要求
吗?
答:
1、混凝土灌注桩主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径。2、根据《建筑桩基技术
规范
》JGJ94-2008第4.2.5条,
桩与承台
的连接构造应符合下列规定:1 )对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2) 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不应小于35倍...
桩基钢筋和承台钢筋
如何连接?
答:
桩基础钢筋
伸入
承台规范要求
是:纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg为钢筋直径);当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。1、桩的纵向钢筋应全部伸入承台内锚固。2、桩身的配筋应...
桩基钢筋
体
与承台钢筋
连接怎么做?
答:
桩基钢筋
体
与承台钢筋
一般不需要直接连接。按照11G101-3相关规定(参考11G101-3 85页),
桩基与承台
连接
要求
有2个要素:其一,桩基上部要嵌入承台,对于桩直径或者桩边长<800mm时,嵌固长度为50mm;当桩直径或者桩边长≥800mm时,嵌固长度为100mm.其二,桩顶纵筋要锚入承台,参见下图所示。其中,图...
桩基础钢筋
伸入
承台规范要求
是多少
答:
1 桩嵌入
承台
内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm。2 混凝土桩的桩顶纵向主筋应锚入承台内,其锚入长度不宜小于35倍纵向主筋直径。对于抗拔桩,桩顶纵向主筋的锚固长度应按现行国家
标准
《混凝土结构设计
规范
》GB 50010确定。
基础
承台钢筋规范标准
答:
基础
承台钢筋规范标准
包括搭接长度、位置、接头数量、质量及保护。搭接长度:根据钢筋类型和规格,搭接长度应符合国家和地方标准的规定。通常情况下,
钢筋搭接
长度为钢筋直径的6倍,且不小于500毫米。搭接位置:钢筋搭接位置应符合设计图纸
要求
。在独立基础底板中,钢筋搭接位置通常位于结构受力较小的部位,以...
根据16g101图集
桩基承台钢筋
是否冷
搭接
?
答:
桩基承台钢筋
可以
搭接
,但直径不宜大于 25mm。8.4 钢筋的连接 8. 4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关
标准
的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位...
灌注
桩
主筋锚固到
承台
的长度是多少?
答:
最小锚固长度:不应小于300mm。2、受压钢筋最小锚固长度:不应小于200mm。3、
桩基承台
梁上、下两层钢筋锚固长度:一柱一
桩基础
,当承台高度不满足锚固
要求
时,竖向锚固长度不应小于20倍纵向主筋直径,并向柱轴线方向呈90°弯折。多桩承台,当承台高度不满足锚固要求时,竖向锚固...
桩
锚入
承台
的长度不小于多少米
答:
根据《建筑桩基技术
规范
》JGJ94-2008第4.2.5条
桩与承台
的连接构造应符合下列规定:1 对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不应小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固
要求
时,竖向锚固长度不应小于20...
钢筋
笼锚固长度
规范
答:
柱
与承台
的连接构造应符合下列规定:3、对于一柱一
桩基础
,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。4、对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固
要求
时,竖向锚固长度不应小于20倍纵向主筋直径,并向柱轴线方向呈90°弯折。法律...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
承台地梁钢筋搭接规范
承台侧面钢筋搭接规范
承台底板钢筋搭接规范
基础承台钢筋搭接长度
基础梁钢筋搭接规范
独立基础承台钢筋搭接长度
承台钢筋可以搭接吗
承台梁钢筋搭接位置
地梁钢筋的搭接规范