44问答网
所有问题
当前搜索:
梁上洞口加筋规范图集
梁洞口加筋
做法参照哪个
图集
答:
03G101啊 平法
图集
里面有
洞口加筋
,对洞口有什么规定吗?哪本
规范
可以查询?
答:
看 101 图集。《现浇混凝土楼面与屋面板》 中关于
洞口
钢筋分布要求。
剪力墙
洞口加筋
和剪力墙水平钢筋的做法要求是什么?
答:
洞口加筋
参照:03G101-1第53页:剪力墙洞口补强构造,结构施工图总说明。剪力墙水平钢筋和竖向钢筋根据部位的不同,水平筋的放置也不同。1、一般地下室挡土墙竖向筋在外侧,水平筋在内侧;地面以上的则反过来,水平筋在外侧,竖向筋在内侧。2、最根本的一个原则是根据不同的受力情况定的,即受力筋放...
洞口
斜
加筋
与洞口每侧
加强筋
到底都是指哪些钢筋
答:
剪力墙
洞口
补强构(11G101-1剪力墙圆形洞口中有斜
加筋
,16G101-1中无斜加筋)和板开洞BD与洞边
加强钢筋
构造(洞边无集中荷载)中的红色的哪些钢筋。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
请问在建筑楼层中,
梁
、板、墙多大以上的
洞口
需要设置
加强筋
?_百度...
答:
楼板
洞口
300以上,每边加两根
加强筋
,砖砌体墙300要加预制或现浇过梁。在结构设计过程中,可能出现结构体悬出面过大,或跨度过大的情况,在这样的情况下,结构件本身的连接面能承受的负荷有限,则在两结合体的公共垂直面上增加一块加强板,俗称加强肋(在工程上念JIN筋),以增加结合面的强度。
现浇板开洞的
洞口加筋
问题???
答:
对于
洞口
大于300X300 小于等于1000X1000的 X向各布大于等于2�12位于板上排 Y向各布大于等于2�14位于板下排 看图:
建筑楼板面预留
洞口
怎么
加筋
答:
建筑楼板
洞口加筋
放在板筋的板底,因为洞口处应力集中,板底受力较大。其次是在洞口均设置暗梁。楼板是一种分隔承重构件,楼板层中的承重部分,它将房屋垂直方向分隔为若干层,并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、
梁
或柱传给基础。按其所用的材料可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板和钢衬...
砖混结构有必要层层圈梁吗?
答:
不需要层层圈梁。《砌体结构设计
规范
》GB50003—2011有关圈梁的规定:为了加强和提高砖混结构砌体房屋的整体性、不均匀沉降、抗震和抗倒塌能力。砖混结构多层房屋砌体墙中需要设置圈梁构造。但规范并未要求砖混结构层层设置圈梁;而是根据房屋的地基、建筑类型与层数、使用情况等区别进行设置。
洞口加筋
先放长还是先放短
答:
先放长。
洞口加强筋
布置的时候要注意,洞口小于800mm的时候,应设置2根补强钢筋,并且钢筋的直径不应小于12mm,然后面积不小于被截断钢筋总面积的50%。若是洞口大于800mm,洞口上下应设置暗梁,一般是400mm的暗梁。以结构力学分析,板上开洞后,洞口周边应力集中,被截断的钢筋会以洞口周边的混凝土为支座...
剪力墙的
洞口加筋
,帮我解释一下,谢谢
答:
就是字面意思,为了满足整体剪力墙的强度。在
洞口
部位放置加强作用的钢筋。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁预留洞口规范
楼板洞口加筋规范图集
洞口多大需要加筋规范
洞口加强筋规范图集
洞口加强筋怎么布置图集
16g101洞口加筋规范
钢筋墙洞口加筋规范图集
钢筋洞口加筋规范的示意图
梁上洞口加筋样做法