44问答网
所有问题
当前搜索:
梁柱交接处没有箍筋怎么办
框架柱与框架梁
交接
部位,忘记加柱
箍筋
,有什么
解决
办法?
答:
混凝土没有打,则箍筋加进去,难于加的话,则箍筋分成二个凵,合上去,
用电焊再焊成一个封闭的箍筋或搭接成一个封闭的筋
。并征得设计的同意。
yjk梁施工图主次梁相交的位置
没有箍筋怎么办
?
答:
那就加上就行了,不加肯定不行的!
交接处箍筋
还必须加密!明白了请采纳
梁柱
节点
箍筋没
放,
怎么解决
啊,急急急
答:
没有什么简单易行的办法。结果只有两种:
1、拆钢筋肯定不可能,焊框做箍筋
。2、现场我没见过,如果问题不是很严重,质监站好说话,你们就得给人家弄点事吧。
梁柱
节点
箍筋
偏少的如何弥补?
答:
一,操作难度大。凿除保护层,开槽焊接套箍。二,凿除保护层,粘钢法加固工业品。三,凿除保护层,碳纤维就是玻纤布粘帖加固
。第三最简单。要设计院批准。 该部位箍筋对抗震意义大。但是,梁柱主筋密集,箍筋往往绑扎不到位。我遇到最好的做法,是焊接附加筋,箍筋四边加四根钢筋。箍筋:(gujin)hoop;...
框架结构
梁柱
节点
箍筋
布置如何
解决
答:
1、节点加腋。2、提高
梁柱
混凝土强度等级或者单纯加大柱的混凝土强度等级。3、加大柱肢的厚度。异形柱框架梁柱节点核心区的受剪承载力是异形柱框架的薄弱环节。当结构的高度接近规范规定的的限值或者地震烈度较高的时候,经常出现底面几层节点域抗剪不够的情况。梁端加腋分水平加腋和竖向加腋两种构造。水平...
梁柱
相交处,梁的
箍筋
是否需要正常绑扎、设置?
答:
附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。但
梁柱
相交(节点)处,框架梁(KL)核心区内无梁的
箍筋
,不需要绑扎梁的箍筋。如框架梁(KL)柱相交处,梁的箍筋只有离柱内边50开始设置第一只箍筋,且有加密区范围的要求;需要正常绑扎。如框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁节点核心区KBH,柱外核心区...
梁区等代
箍筋怎么
施工?急等
答:
是用螺栓替代
箍筋
功能,及替代
梁柱
核心区箍筋。在梁上打孔,用图示螺栓紧贴柱面拴紧。但是要四面围合,形成箍筋作用。
构造柱如果
没有箍筋怎么
补救
答:
没有
好的方法解决,如果加固处理(碳纤维)费用太高,建议拆除。
柱梁
相交处,柱内
箍筋
是否可以用拉钩替换内箍筋
答:
不行,
箍筋
不能少。用现行的11g101图集上的做法你可以将梁内通常筋弯入柱内。
梁柱
相交处还是箍筋加密区,万万不可用拉钩代替。
梁柱
相交连接处的
箍筋怎么处理
答:
梁柱交接处
的柱钢筋要设置加密箍,这里也就是常说的"核心区",此处
箍筋
绑扎比较困难,在放置梁钢筋前就应将此箍预先套入柱筋上,在侧模未立好前绑扎完成。先在梁柱结合点的柱子部位预留几个箍筋,然后等绑扎梁的钢筋的时候,将此箍筋绑到梁的中间。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱与梁交接处箍筋怎么设置
梁柱节点没有箍筋怎么办
梁和柱子交界处的钢筋怎么办
梁和柱子相交处箍筋怎么布置
梁柱交界处柱子箍筋
梁柱交接处箍筋图片
框架柱与梁交接处的箍筋
梁和柱交接处箍筋加密
钢筋梁柱怎么交接图