44问答网
所有问题
当前搜索:
梁柱加密区规范要求
梁箍筋的
加密区
长度是多少,柱的箍筋加密区长度是多少?
答:
柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值
。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶...
柱子上下
加密区
的
规范
答:
一般柱的加密区采用总高度的三分之一,梁的采用总跨度的三分之一
,如果图纸有其他要求,应按照图纸要求来做。三分之一是指净高度,
梁柱
箍筋
加密区
如何确定?
答:
1、柱箍筋加密范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)
的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3
,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。2、梁箍筋加密范围:
加密范围从柱边开始
,一级抗震...
梁柱
节点箍筋
加密
是强制性条文吗
答:
梁的箍筋加密区规定:
加密范围从柱边开始
,
一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高
,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置...
梁、柱箍筋
加密区
长度
答:
根据《混凝土结构设计规范》的要求,
梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应符合下述规定:1、对抗震等级一级,加密区长度为2h和500中较大值
,最大间距为纵向钢筋直径的6倍、梁高1/4和100中的最小值,箍筋最小直径10;2、二级:1.5h和500中较大值,纵向钢筋直径的8倍、梁高1/4...
钢筋
加密区
和非加密区怎么区分
答:
框架梁中箍筋
加密区
应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二-四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密...
框架结构与非框架结构的(
梁柱
)
加密区
怎样确定 ?谢谢大家的指导!(回答...
答:
《砼规》11.4.14和11.4.15 第11.4.14条 框架柱的箍筋
加密区
长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。第11.4.15条 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于...
什么是柱筋的
加密区
?
答:
一,首层柱箍筋
加密区
有三个(这里所说的首层是指基础上的第一层):1. 下部箍筋加密区长度取1/3柱子净高,如净高3米,加密区就是1/3即1米;2. 上部箍筋加密区长度取500mm,柱长边尺寸,1/6净高三者中的最大值;3.
梁柱
交接处柱子箍筋加密。4.如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围...
柱的
加密区
范围如何确定?
答:
根据不同的抗震等级,
梁柱
的
加密区
范围有明确的数值。梁 一级 2倍梁高和500的较大值 二、三、四级为1.5倍梁高和500的较大值 抗震设计时,柱箍筋加密区的范围应符合下列
要求
:1 底层柱的上端和其他各层柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸(或圆形截面柱之直径)、柱净高之1/6和500mm三者...
...中对有抗震设防
要求
的框架工程中梁、柱箍筋
加密区
是如何规定的?_百 ...
答:
一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以
规范
对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是
要求
连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为
加密区
和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱箍筋加密区的范围规范
22G101框架柱箍筋加密区规范
圈梁加密区设置规范
墙柱箍筋加密区规范
16g101图集构造柱加密规范
构造柱上下加密区的规范
地下室框架柱箍筋加密区规范
框架梁加密区范围 规范
梁箍筋加密区100/200如何计算