44问答网
所有问题
当前搜索:
楼板上砌了个6吨墙
在
楼板上砌
墙可以吗?
答:
在
楼板上砌
墙是可以的。但应注意以下几点:1、墙厚为半砖墙(120、100mm)。2、砖选用轻质砖,选空心砖或多孔砖,最次为实心砖。在楼板上砌墙,要看下列具体的情况:1、楼板的跨度、厚度、配筋、混凝土强度。2、墙所在的位置离最近的楼板边的梁(与墙平行的梁)有多远。3、墙的厚度、高度、所...
现浇板离墙1.5米处,
上面砌
24墙,跨度4米.高3.2米.能承受起吗?现浇板下...
答:
一般的现浇板承受不起这道墙的。这道墙如果用粘土砖或水泥砖
砌
的话 总重量
6吨
以上(含粉刷), 用加气块砌的话 总重量差不多也会有4吨,也就是说这道墙 每米就让板承受1-1.5吨;而一般现浇
楼板
的安全承受能力 每平方米也只有0.2-0.5吨。所以建议墙下加梁或把墙改成轻质隔断墙。
在建房子时,在
楼板上砌
墙会影响安全吗?
答:
会。最关键是楼板厚度、混凝土强度等级、配筋的直径、配筋的间距、配筋的钢筋级别、板的跨度、板的开间等数据怎么样,有了这些数据,就可以进行结构计算。才能准确判断是否安全。一般情况下,
楼板上砌
分隔墙是可以的,但应注意以下几点:1、墙厚为半砖墙(120、100mm);2、砖最好为轻质砖,尽量选空心...
楼板上砌
墙能承受吗
答:
楼板上砌
墙能承受吗 正常的情况下必须要通过结构计算来确定,楼板的厚是多少、混凝土强度等级是多少级、配筋情况如何,都必须要搞清楚,最好是请原来的设计人员复核。如果楼板是12厘米到15厘米厚的,混凝土强度等级大于C25,钢筋采用二级钢筋,直径为12mm,间距小于120mm,就能承受砌墙的问题。装修砌墙要注...
在露台的
楼板上
建房子,
砌
12墙并且倒了楼板,建起来后预计有
6吨
重了,请...
答:
新弄的
楼板
也是混凝土浇的么?不是的话问题不大 看了你的图,墙高多少?问题倒不会很大,大部分墙荷载都能传到梁上。
三层小楼,砖混结构,在
楼板上砌
强,如何解决?
答:
1,在需要砌墙的位置曾设一道梁,6根14的钢筋;2.问题2的做法也是一样,砌墙的砖选择非承重的空心砖,或者是用预制轻质隔板墙.砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块
砌筑
,横向承重的梁、
楼板
、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的...
10厘米水泥天花板
上面
有5吨重墙压着会不会断列
答:
一般水泥天花板的承重每平方米约200到500公斤 如果墙直接压在天花板上是超过负荷的 但是如果有过梁,压在过梁上没事的
现浇板
上面砌
墙可以承重多少呢?
答:
因为跨度太大承受不起的。如果新加的墙不要开门就好办,在楼板上做一条翻梁40cm高即可。钢筋16-18的就没有问题,梁的两头要伸进南北方向的
墙体
里面,可以用电锤开洞。但是要开门这个方法就不可以用因为翻梁有40cm高挡住了进门。在
楼板上砌
墙虽然砖是轻质的,但是重量太集中。
楼顶11、5平米修好水池、材料和水加起
6吨
.会不会超重?
答:
光水就50吨加上修隔离墙(防止漏水系统有一般的也有好的)起码有70吨左右,还有楼上场地还要稍微大点的好。池面积11平,水深0.32m,房屋砖混结构,水池建在墙边,两条边是墙,另外两边有点靠近承重墙。直接用防渗膜铺底。也就是平均每平压力是3.2KN,国家规定的
楼板
承重200KN,因为是静态,有系数1...
楼板
能砌墙吗?
答:
一般情况下,
楼板上砌
分隔墙是可以的,但应注意以下几点:1、墙厚为半砖墙(120、100mm);2、砖最好为轻质砖,尽量选空心砖或多孔砖,最次为实心砖。但是楼板上是否可以砌筑砖墙,其实是要看下列具体的情况的:1、楼板的跨度、厚度、配筋、混凝土强度;2、墙所在的位置离最近的楼板边的梁(与墙...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
现浇楼板中间砌了单墙
楼板上无梁位置砌墙
用红砖砌12墙会压塌楼板吗
室内现浇楼板 塌下来了
楼板上砌了个4吨的墙
楼板下无梁可以砌12墙吗
楼板上砌墙有压断的吗
现浇楼板上可以砌墙吗
如何在无梁的楼板砌墙