44问答网
所有问题
当前搜索:
楼梯间的通风窗与外墙排烟百叶距离
烟道
和通风
管道伸出
外墙
的高度是多少
答:
1 .烟道和通风道中心线距屋脊小于1.5m时,应高出屋脊0.6m
。2 .烟道和通风道中心线距屋脊1.5-3m时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.6m。3 .烟道和通风道中心线趴屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不得小于0.6m。烟道和通风道应伸出屋面...
铝合金防雨
百叶窗通风
率不小于75 间距一般是多少
答:
铝合金防雨百叶窗通风率不小于75
间距一般是1公分至6.3公分
。
百叶通风窗
600*20什么意思
答:
标准图纸中,所标注的尺寸是按毫米(mm)为单位(国标),600×20是指百叶长600mm,
两个百叶之间的距离20mm
。
建筑
外墙
固定式
百叶窗
叶片间距多少能防漂雨
答:
我做的。
最好是4.0MM—5.5MM
。这样既能防雨。通风效果也达到最佳
关于
楼梯间
防
排烟
的问题
答:
没有前室,那应该是封闭
楼梯间
。封闭楼梯间要满足自然
通风
采光的要求。故根据描述,地上可以不用做机械加压。但是地下不满足,所以地下必须做加压送风。至于放置于楼顶还是地下室,要根据建筑形式,有条件的话尽量放置于屋顶。理由:可以省去地下室风机房、室外进风井、进风
百叶
,但是增加了从屋顶到地下室...
通风百叶窗
安装的高度是多少啊?有没有规范要求
答:
是有关系的,那是因为
百叶窗
第一是为了防止外面的灰尘进入室内或者通风管道内。第二是为了防止外面雨水进入室内或者通风管道内。第三是为了防止外面的异物或者飞禽动物进入室内或者通风管道内。第四自由式百叶窗,当风机停止运行或启动,百叶窗可以自由开启、关闭能达到正常
通风和
阻止通风的效果。如果百叶窗以...
百叶窗
一幢楼
距离
能看到屋内的情况?
答:
铝合金
百叶窗
要是里面放有空调外机的话,在一幢楼距离能看到屋内的情况比看不到要好,要是没有空调外机只是用来装饰的话就是看不到屋内好。因为百叶窗主要是
通风
用,叶片之间
的距离
不能低于8公分,要是叶片与叶片的间距太密通风效果不好,很容易引起空调外机线路短路,严重的还会引起火灾。
通风百叶窗
尺寸多大?通风百叶窗的安装流程是什么?
答:
4、叶片尺寸有10×50、8×101、13×104、13×125mm(厚度×宽度)四种规格,均为双层中空材质,可有效保持室内温度,降低噪音。铝合金百叶窗室外安装建议单幅尺寸宽度不宜大于1.2m,高度不宜大于1.6m。
通风百叶窗
的安装流程:1、确定尺寸及测量洞口内空尺寸:首先确定洞口四边是否...
复盘:防烟
排烟
系统
答:
01,自然
通风与
自然
排烟
建筑高度小于等于50米的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100米的住宅建筑,当符合下列条件时,可选择自然通风方式:1,有全敞开的凹廊、阳台作为防烟
楼梯间的
前室、合用前室及消防电梯前室;2,防烟楼梯间前室、合用前室及消防电梯前室具有两个不同朝向的可开启外窗且可开启窗面积3平米时;3...
高层建筑消防
排烟
问题
答:
对于住宅建筑有防(排)烟要求的空间主要是公共空间,即疏散部位。这一点《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95有严格的要求。您的小区高层没有
排烟
风管应该同时满足下几种情况:
楼梯间
、消防电梯间前室或合用前室内有窗,可满足自然
通风
。18层(包括18层)以下...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下封闭楼梯间通风排烟
防烟楼梯间和封闭楼梯间区别
楼梯间的防排烟方式
楼梯间能否穿排烟风道
消防排烟风道能走楼梯间吗
楼梯间算内墙还是外墙
楼梯间外墙做玻璃幕墙