44问答网
所有问题
当前搜索:
母线差动保护原理
母线差动保护原理
答:
母线差动保护由差动保护装置和电流互感器组成
。电流互感器将母线上的电流信号转换为相应的电压信号,输入到差动保护装置中。差动保护装置比较输入的电流信号,判断母线上是否存在故障。
母线
的母
差保护原理
是什么?
答:
线路母差保护,指的是线路母线差动保护,
就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的
。分母线完全差动保护和不完全差动保护。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足...
母差
保护原理
是什么?
答:
常规比率
差动
元件与微机母
差保护
工作
原理
上没有本质的不同,只是两者的制动电流不同。前者由本
母线
上各元件(含母联)的电流绝对值的和作为制动量,后者将母线上除母联、分段电流以外的各元件电流绝对值的和作为制动量,差动元件动作量都是本母线上各元件电流矢量和绝对值。
母
差保护
的
原理
是什么?
答:
传统比率制动式母差保护的原理是采用被保护母线各支路(含母联)电流的矢量和作为动作量
,以各分路电流的绝对值之和附以小于1的制动系数作为制动量。在区外故障时可靠不动,区内故障时则具有相当的灵敏度。算法简单但自适应能力差,二次负载大,易受回路的复杂程度的影响。
什么是
母线
完全
差动保护
?什么是母线不完全差动保护?
答:
母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,
就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的
。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动...
差动保护
的
原理
是什么?
答:
横联
差动保护
则常用于变电所
母线
等设备的保护。实现动作的基本原则是一致,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,差电流等于零,范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器动作电流按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整定,达到跳闸保护作用。
母线保护
的母线保护的基本
原理
答:
电流差动母线
保护原理
是
母线保护
的一种最常用的保护原理, 其主要原理依据是基尔霍夫电流定律。对于一个母线系统, 母线上有n 条支路。Id = I1 + I2 + I3 + ……+ In, 为流入母线的和电流, 即母线保护的差动电流。当系统正常运行或外部发生故障时, 流入母线的电流和为零, 即
母线差动保护
的差...
母差
保护原理
答:
传统比率制动式母
差保护
的
原理
是采用被
保护母线
各支路(含母联)电流的矢量和作为动作量,以各分路电流的绝对值之和附以小于1的制动系数作为制动量。在区外故障时可靠不动,区内故障时则具有相当的灵敏度。算法简单但自适应能力差,二次负载大,易受回路的复杂程度的影响。但微机型
母线差动保护
由能够...
在
母线
电流
差动保护
中,为什么要采用电压闭锁元件?
答:
为了防止
差动
继电器误动作或误碰出口中间继电器造成
母线保护
误动作,故采用电压闭锁元件。它利用接在每组母线电压互感器二次侧上的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单。防止母线保护误动接线...
差动保护原理
及接线图是怎样的呢?
答:
相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动继电器动作。
差动保护原理
简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外变压器保护还有线路差动保护、
母线差动保护
等等。