3吨蒸汽
锅炉需要多粗管
答:
3吨蒸汽锅炉需要出水口径粗管是DN85
。燃气管和供气压力有关,一吨锅炉耗气量85Nm3/h,压力高DN25,减压后DN50.蒸汽高所以用DN85。水在锅筒中受热变成蒸气,火在炉膛中发出热量,就是蒸气锅炉的原理。说锅炉先说锅。这种锅炉是带水冷璧的锅筒式锅炉,锅筒内左右分区安排两个回程的烟火管,在锅筒前...
求工业
蒸汽管道直径
答:
建议管道尺寸为:DN100 饱和蒸汽的温度是和压力对应的,可以查表得到密度:2.1627kg/m3 体积流速=质量流速/密度 一般
蒸汽管道
的饱和蒸汽流速限定在20~40m/s(经验值,过热蒸汽一般是30-50m/s)管道截面积=体积流量/流速。。。注意单位统一 再用截面积算出
直径
就好了 ...
蒸汽管道外径377mm
,压力1MPa,温度300摄氏度,流量
每小时
15吨以下,夜间...
答:
四川高德特为你解根据
直径
可以查找出
管道
摩阻S,压力差、水力坡度 J=H/L 运用公式:流量 Q = √(J/S)=√(0.1/41.85)计算
知道
蒸汽
流量是2吨和蒸汽压力是0.6MPA,怎么算出需要多大
直径
的
管道
答:
1.是这样:表压0.6MPa时饱和蒸汽的密度为3.76公斤/立方米,2
吨蒸汽
的体积流量为:532立方米/
小时
;合0.148立方米/秒; 2.《城市热力管网设计规范》第6.2.4条二、蒸汽热力介质的最大允许流速---饱和
蒸汽管道
, 工称
直径
小于或等于200mm的管道35m/s;取30m/s; 3.管道的流通面积:0.148立方米/...
我
每小时
需要5吨8Mpa的
蒸汽
,有谁知道需要用多粗的
管道
啊,谢谢!_百度...
答:
DN80的
管
足够了。就是你的压力太高了,8MPa可是80公斤的压力呀。是不是你写错了?我想是0.8MPa吧?如果是0.8MPa的话有一根
直径
89的管子足够了。
50公斤1
小时
的蒸气得用多大管
答:
1.是这样:表压0.6MPa时饱和蒸汽的密度为3.76公斤/立方米,2
吨蒸汽
的体积流量为:532立方米/
小时
;合0.148立方米/秒;2.《城市热力管网设计规范》第6.2.4条二、蒸汽热力介质的最大允许流速---饱和
蒸汽管道
,工称
直径
小于或等于200mm的管道35m/ ...
每小时
1.5
吨蒸汽
用量用多大
管道直径
答:
6MPa,此时每公斤
蒸汽
为0.2778m3,则其每秒体积流量为1.5×1000÷3600×0.2778=0.11575(m3/s),如若取其流速为20m/s(由其管道长度不同,要求阻力损失大小不同等因素取值也不相同)则其管道截面为0.11575÷20=0.00579m2,其
管道直径
为0.0858m,即取89×4,或108×4.5管道则可。
2吨燃气
蒸汽
发生器烟筒
直径
多少
答:
88.9mm。2吨燃气
蒸汽
发生器烟筒口径为DN80型号,DN80是国标尺寸公称,DN80的钢管外径为88.9mm。2吨燃气蒸汽发生器配置高温节能器和低温冷凝器,排烟温度低至66℃,天然气燃烧后
水蒸气
冷凝释放大量的高位潜热值,充分吸收了天然气的高位发热值。
...和
蒸汽
压力是0.6MPA,怎么算出需要多大
直径
的
管道
?先谢谢啦!_百度知 ...
答:
0.6MPA饱和
蒸汽
密度是
3
.252kg/m3,蒸汽流速一般选30m/s 计算每秒流量=30*1000/3.252/3600=2.56m3/s 截面积=2.56/30=0.027 m2 管径=330mm,管径大于200mm,重定义流速最大60m/s 计算管内径233mm,选DN250管,假定管子规格Φ273*12,内径为249mm,反算流速为52.6m/s,满足要求 ...
如何选取
蒸汽管路直径
答:
3
、确定
蒸汽
流量,一般为 XX T/
时
;4、求蒸汽的体积流量,上面的3值*1000(换算为KG)/2值=XX M3/H;5、由于:
管道
截面积X流速(比如取40)X3600秒=蒸汽体积流量(也就是4的值)圆形管道截面积=33.14XD(
直径
)的平方/4,代入上式,可求出直径=(体积流量/3600/40*4/3.14)开方,管道...