44问答网
所有问题
当前搜索:
民用建筑电气规范2018
2018
一建《
建筑
工程》知识点:施工现场临时用电安全技术
规范
答:
2.配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时,应有明显可见的分断点。3.配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做
电气
连接。(1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离...
建筑电气规范
中对埋地的电线管有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-
2018
《电力工程电缆设计
标准
》5.4电缆保护管敷设。
“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见?
答:
问题1.双重电源供电问题:《
民用建筑电气
设计
规范
》JGJ16-2008第3.2.8条,一级负荷双重电源供电,是否一定双回路末端切换?处理意见:按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(
2018
年版)中 10.1.8 条: 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置...
电缆夹层室的净高不得小于多少毫米
答:
第三条: 电缆夹层室的净高不得小于2000mm,但不宜大于3000mm。
配电房设在住宅楼里可以吗
答:
没有
规范
规定不允许 但是要注意不应设置在厕所浴室厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜相邻;大型高层建筑,可分层设置配变电所。(你的是住宅)一类高、低层主体建筑内,严禁设置可燃性油的电气设备的变配电所。建议你做独立地下室变配电所。
电气
火灾监控系统是否是国家强制使用?哪位搞设计的知道谢谢!
答:
一、《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014(
2018
年版)第10.2.7条,老年人照料设施的非消防用电负荷应设置
电气
火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:1 建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库);2 一类高层
民用建筑
;3 ...
电气
设计相关
标准
和
规范
答:
13、GB50303-2015
建筑电气
工程施工质量验收
规范
14、JBT 8681-2013 YDT系列(IP44)变极多速三相异步电动机技术条件(机座号80~315)15、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 16、DL5700T-2014城市居住区供配电设施建设规范附条文 17、GB50016-2014建筑设计防火规范(
2018
年版)18、GB ...
国家电网有没硬性要求居民变压器最大的只能是630千伏安.
答:
国家电网没有硬性要求居民变压器最大的只能是630千伏安.。对于住宅用电:从用电的角度有:《
民用建筑电气
设计
标准
》GB 51348-2019 9.3 居民住宅小区配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置,负载率不宜超过65%。从供电的角度有:《居民住宅小区电力配置
规范
》GB/T36040-
2018
4.3.1住宅建筑应选用...
室内游泳池设计
规范
有哪些?
答:
接着,GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计
规范
》对室内空气质量、温湿度控制有严格要求,确保游泳池环境舒适宜人。而JGJ16-
2018
《
民用建筑电气
设计规范》则从电气安全角度出发,为游泳池的照明、电力设备和防电击设计提供了指导。硬件与土建设计 设计游泳池的池体和硬件设施,如池壁材料、池深...
下列哪些项符合节能措施要求?()
答:
A项,《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术
规范
》 (GB/T 29328—
2018
)第6.1.4条规定,在地区公共电网无法满足重要电力用户的供电电源需求时,重要电力用户应根据自身需求,按照相关
标准
自行建设或配置独立电源。C项,《
民用建筑电气
设计规范》(JGJ 16—2008)第4.3.3-2条规定,季节性负荷...