给水管道打压标准规范:
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa
;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,
水压试验分段长度不宜大于500m
,系统中有不同材质的管道应分别进行...
给水
打压
标准
是多少
答:
2、管道水压试验长度不宜大于1000米
。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。3、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。4、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级...
给水
管道施工
规范
是怎样的
答:
4.2.5、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m
。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;摘交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。检验方法:尺量...
最新的
给排水
设计
规范
有哪些
答:
污水综合排放
标准
GB 8978—1996 设备及管道保冷技术通则 GBT 11790-1996 室外
给水
设计
规范
GB 50013-2006 总体框架 课程设置应能支持专业培养目标的达成。为此,课程体系应支持人才培养各项要求的有效达成。人文社会科学类课程学时占15%左右,数学和自然科学类课程学时至少占15%,实践内容学时占20%左右,学科...
给排水
设计主要依据哪些
规范
答:
1.1国家及地方有关设计
规范
、规程:《住宅建筑规范》 GB50368-2005 《住宅设计规范》 GB50096-2011 《建筑
给水
排水设计规范》 GB50015-2003(2009版)《建筑中水设计规范》 GB50336-2002 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《消防...
建筑
给排水
设计
规范
答:
第1。0。1条为保证建筑
给水
排水设计的质量、使设计符合适用、经济、安全、卫生等的基本要求、特制订本
规范
。第1。0。2条建筑给水排水设计、应满足生活、生产和消防等要求、同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。第1。0。3条本规范适用于工业与民用建筑给水排水设计、但设计下列工程时...
市政
给水
管网水压
标准
是多少?
答:
1、有两个
标准
。一个是国家规定满足六层楼28M服务水头,另一个是建设部规定标准三层楼16m服务水头。一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,《城市
给水
工程规划
规范
(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”有规定。2、如果是进行管网平差计算的话,最好使用国家标准28m(0.28MPa...
市政供水水压
标准
答:
1、一般自来水水压是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤...1MPA=10公斤水压2~3MPa...1MPa=10kg/平方厘米MPa兆帕为新单位...依照自来水供水
规范
,龙头水。2、一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,更直观地说,0.1MPa,就相当于一个
标准
大气压,管网末梢供压是0.14Mpa,相当于...
冷库设计的基本
规范
是什么?
答:
冷库,指采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑群,包括制冷机房、变配电间等。冷库设计必须遵守中华人民共和国国家
标准
GB 50072-2010《冷库设计
规范
》该规范从建筑,结构,制冷,电气,
给排水和
采暖通风和地面防冻等方面规定了冷库设计的基本技术要求。使冷库设计能够满足食品冷藏技术和卫生要求。规范适用...
天然气安装
规范及
要求
答:
2采用
的标准和规范
1)《城镇燃气设计规范》GB50028-93(2002年版);2)《城市燃气输配工程施工及验收规范》cjj33-2005;3)《建筑设计防火规范》GB16-87(2002年版);4)《原油天然气输送管道穿越工程设计规范》SY/t0015.1-98;5)《油气输送管道穿越工程施工及验收规范》SY/t4079-95;6)《埋地钢质...