氧化沟污泥负荷计算公式
Ls=24QS/1000XV是污水处理的什么
公式
答:
这是污泥有机负荷的公式
Q是流量,m3/h S是有机物浓度,BOD、COD都可以,mg/L X是污泥浓度
,这里估计是g/L V是反应池有效容积,例如氧化沟、接触氧化池、SBR池等等,m3 最后 Ls就是污泥负荷了,单位有几种,例如其中一种kgBOD/(kgMLVSS ·d),
s就是sludge,L就是load,那就是污泥负荷
,设...
请教
污泥负荷
与容积负荷
答:
进水BOD5
负荷
较高(如> 250m g.L ) 或生化性能较差时, 可以采用AB 法或水解- 生物接触氧化法、水解- SBR 法等; 进水BOD5 负荷较低时可以采用SBR 法或常规活性
污泥
法等。4. 2 根据处理级别选择处理工艺二级处理工艺可选用
氧化沟
法、SBR 法、水解好氧法、AB 法和生物滤池法等成熟工艺技术, 也可选用常规...
曝气池
污泥负荷
容积负荷如何确定
答:
式中:FW——污泥负荷
,kgBOD5/(kgMLSS·d)NW——混合液污泥浓度(即MLSS),g/L或kg/立方米 FW=(Lq/NW)×T 式中:Lq——单位体积污水中拟去除的污染物,kgBOD5/立方米 T ——曝气时间(按进水量计),d 简化后可按下式计算:Fr=[(q1-q2)×24]/1000V 式中: q1——进水浓度,m...
已知处理水量BOD,TKN,剩余污泥量浓度,怎么
计算污泥负荷
和污泥龄?
答:
首先,
污泥负荷
和污泥龄设计时有一个取值范围,不同的工艺比如A/O、A/A/O、
氧化沟
等是不一样的,你根据采用的工艺可以选择,详见《室外排水设计规范》6.6节。如果保守些的话,污泥负荷取低一些。而对于泥龄,较为复杂,如果去除有机物率较高、硝化率较高则须设计泥龄长些。而如果要除磷,则要求...
卡鲁塞尔(Carrousel)
氧化沟
的
计算
答:
现有的选择池本是作为厌氧选择池设计的,但是该厂选择池容积只有960.4m3,按满
负荷
进水10×10m/d
计算
,曝气沉砂池出水在选择池中的厌氧停留时间仅为13.8min,而要满足厌氧条件,污水在选择池中的停留时间至少为1.5~2h,目前的停留时间远不能满足反应条件,而且现工艺中活性
污泥
没有回流到选择池,而...
关于活性
污泥
法剩余污泥量
计算
答:
简单一点的算法:普通活性
污泥
法的
负荷
率常在0.15~0.3公斤BOD/公斤污泥之间推算即可,也可以用相关的经验系数;复杂一些:X 1 = Y( S o - Se )Q - K dVX v 式中: X 1 为由降解有机物所产生的污泥增殖, kg/d; V 为生物反应池的容积, m3 ; ( So - S e ) Q 为每日的有机污染...
水力
负荷
如何
计算
,
公式
是什么?
答:
计算
:水力
负荷
= (体积/时间)/面积 = 流量/面积,体积/时间 = 流量 单位时间内,通过单位面积的水体叫水力负荷。单位是立方米(废水)/立方米(滤料)·日或立方米(废水)/平方米(水池)·日。是沉淀池、生物滤池等设计和运行的重要参数。例如,每小时,通过每平方米地表面,排出去(渗透下去的)...
活性污泥法的
污泥负荷
是多少
答:
普通活性污泥法
污泥负荷
Ls(kgBOD/kgMLSS*d) 0.2-0.4 阶段曝气活性污泥法 0.2-0.4 富氧活性污泥法 0.3-0.6 延时曝气活性污泥法 0.03-0.05
氧化沟
0.03-0.05 序批式活性污泥法 0.1-0.4 缺氧-好氧活性污泥法(生物脱氮) ...
氧化沟
的优点
答:
以下为一般
氧化沟
法的主要设计参数: 水力停留时间:10-40小时;
污泥
龄:一般大于20天; 有机
负荷
:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d); 容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d); 活性污泥浓度:2000-6000mg/l; 沟内平均流速:0.3-0.5m/s。 氧化沟的技术特点: 氧化沟利用连续环式反应池(Cintinuous Loop Reator,简称CLR)作...
厌氧生物处理化学工业污水的规范标准是什么?
答:
SICOLAB整理厌氧生物处理化学工业污水
氧化沟
容积宜采用
污泥负荷
法
计算
。主要设计参数宜根据试验或类似污水的运行数据确定,当无数据时,延时曝气氧化沟主要设计参数可按下列数据取值:1 污泥负荷宜取0.05kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d)~0.10kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d);2 混合液悬浮固体平均浓度宜取2.5[...