水池筏板钢筋哪个方向先放
景观
水池
200厚
筏板
,直径10
钢筋
单层双向,是在上还是在下?
答:
景观
水池
200厚
筏板
,直径10
钢筋
单层双向,是在下。
水池筏板
粗
钢筋
在上还是在下?
答:
水池筏板,
一般是双层双向钢筋
。至于钢筋的排布方向,要设计明确说明的。见16G101-3图集41页说明8。请采纳
消防
水池筏板钢筋
怎样放置
答:
不论它是在上部还是在下部,短向的钢筋始终贴近保护层
。因为双向受力板,短向的钢筋始终受力更大,它应该占据最得力的位置。拓展:消防水池底板属于筏板基础吗?如果消防消水池底板是与地下室底板同时浇筑混凝土,那么这个水池底板就是并入地下室底板,水池墙就是按剪力墙计算了。如果是与建筑物分开独立的...
筏板
基础双层双向
钢筋
底板钢筋长
方向
在下还是短方向在下?
答:
长方向在下,短方向在上
。受地基反力作用,长方向受力较大,这和楼板支座受力相反。所以长方向在下,短方向在上。筏型基础,又叫笩板型基础、满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板...
求一份完整的
水池
施工方案。情况是这样的,它是先拆除原有水池 然后...
答:
2)清理模板上的杂物,用粉笔在模板上面画好主筋分布筋的间距,按画好的间距先放受力钢筋,后放分布筋
。3)反扣绑扎成八字形,绑扎时第一根钢筋距梁边50mm,最后一根距梁边超过50mm时可多绑扎一根钢筋;4)绑扎有负筋的双层钢筋网间加Ф8间距1个/㎡的钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。5)放置时...
筏板
基础
钢筋
的底层受力筋短跨在上还是短跨在下,顶层筋呢?
答:
筏板
基础
钢筋
的底层受力筋短跨在下,顶层筋底层受力筋短跨也在下。当建筑物上部荷载较大而地基承载能力又比较弱时,用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需要,这时常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面积...
水池筏板
基础
钢筋
,搭接位置在哪里正确?
答:
上层
钢筋
在柱或墙根三分之一范围(跨度),底层钢筋在跨中三分之一范围。
水池筏板
及池壁后浇带位置,图纸位置未注明补强
钢筋
,是否补强,
答:
一般后浇带的做法图纸都会给出的,如果不给出,就用常规做法,后浇带两侧混凝土中部预埋止水钢板,等
水池
除后浇带外别的结构完工后,用高一个标号的抗渗混凝土浇筑就可以了。至于
钢筋
如果图纸未作说明,是没有必要加强的,钢筋在打混凝土之前都是整体绑扎好了的。
基础下翻梁
板筋
如何布置,板面筋是在梁筋上面还是下面?
答:
顶平梁板式
筏
形基础(下翻梁),板面筋是在梁筋下面。板面筋是在梁筋下面,是因为对于梁板筏式基础,在计算时按倒楼盖模型计算,地基反力作为均布荷载加在板底下,因此,其作用效应与正常楼板相反,所以地下室底板上层
钢筋
放在基础梁面筋的下面,作为板内纵向受力钢筋,而底板下层钢筋是作为负筋。建筑工程...
3000方
水池筏板钢筋
一般用多大的
答:
3000方的蓄
水池筏板
基础
钢筋
为C14@150双层双向布置。