44问答网
所有问题
当前搜索:
水泵房排水沟设计规范
地下室建筑
排水沟
怎么做
答:
一.技术规定 ① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、
设计
要求。② 设备房(消防控制室、
水泵房
、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑。③ 集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装)。④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯。二. 施工...
集水坑的
设计
要怎么做才好呢?
答:
1、500mm宽的排水沟配备2块1.2m*0.6m的铸铁盖板。2、汽车坡道下方的排水沟(排水沟1)和上方(排水沟2)配备长9.5m*宽0.5m的盖板。3、
水泵房排水沟
盖板宽度300mm,总长度19.6m,需39块按0.5m/个分块。三、人防地下室集水坑设置 1、根据《人民防空地下室
设计规范
》(GB50038-2005)执行污水排...
高层写字楼项目消防用
水泵房
是否需要
排水沟
答:
综上所述,高层写字楼项目消防用
水泵房
需要设置
排水沟
。排水沟可以有效地避免泵房内部的积水,保护消防用水泵和水箱等设备的安全,同时还可以降低火灾的风险,提高消防系统的安全性和可靠性。因此,在建设消防用水泵房时,必须要考虑到排水沟的设置问题。
建筑
设计
相关知识整理分享|01
水泵房
答:
4. 消防
水泵房
疏散门应直通室外安全出口。5. 水泵房和水箱间楼(地面应设置
排水沟
、集水井等排水设施,楼(地)面向排水沟找1%坡,宜在门口设200mm高挡水门槛。6. 机房噪声控制应符合国家标准《声环境质量标准》GB3096-2008的规定,机房内墙面和顶棚应采用吸声构造措施。7. 部分地区标准要求:生活或...
建筑中的各种设备用房设置?
答:
5.
水泵房
应设置
排水沟
i=5‰及集水坑,排水沟应设在基础外侧。6.水泵房的上下左右不得布置有防振或有安静要求的其它用房。7.污
水泵房
应单独建造。8.生活水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构型式,不得利用建筑物的本体结构作为水池池壁和水箱箱壁。9.水池必须留人孔(700-700)在顶板或侧壁及...
报警阀间
排水沟
深度
答:
≥200mm。生活
水泵房
内应沿水池及水泵周边设
排水沟
和报警阀,报警阀间排水沟的深度应为≥200mm,生活水泵房应设置冲洗池。
地下室
排水沟
应该怎么做
答:
地下室
排水
怎么做 一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污
水泵
井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。第一种方法存在的弊病有三处:一是污水中有粪便等固体物质,长期...
人防工程洗消间集水坑盖板的要求
答:
2、700*700为集水坑1共4块盖板,尺寸为840*840*4块二、排水沟铸铁盖板20厚 1、500宽为集水坑2,长度1.2m/个*2个尺寸为:长1.2m*宽0.6m*2块 2、排水沟1(汽车坡道下面)、排水沟2(汽车坡道上面)尺寸为:长(4.75m*上下两条沟)*宽500=长9.5m*宽0.5m 3、
水泵房排水沟
盖板300宽尺寸为:...
地下室什么时候设置吸水槽
答:
当地下室
水泵房
或室外排水管网标高低于泵房排出管标高时,应设置污水提升设施设备,这种情况下的排水设施可采用
排水沟
加吸水槽(井),经潜污泵提升排至室外排水管网。泵房内排水沟应设于经常易溢水、滴水、溅水的地方,且排水沟上应说明铺设可过水格栅。吸水槽(井)潜污泵的选择应该根据水池溢流量、泄...
泵房
带明沟地面带坡度吗?
答:
带。消防
水泵房
一般沿水泵附近设置
排水沟
,并找坡至集水坑内,水泵房地面带1%坡度,坡向排水沟,沟内0.5%找坡至集水坑。泵房是指安装水泵、动力机及其辅助设备的厂房,是泵站建筑物的主体工程。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水泵房排水沟尺寸
排水沟规范标准
生活水泵房排水沟要求
消防水池与水泵房的设计规范
生活水泵房设计规范
消防水泵房对于排水沟的要求
消防泵房排水沟规范要求
建筑排水沟设计标准
水泵房排水沟做法