44问答网
所有问题
当前搜索:
水泵房日常巡检工作内容
消防
水泵房
多长时间检查一次
答:
5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常
。6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。7、
定期检查泵各部位的光滑油
,确保光滑系统工作正常。8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。消防泵启、停泵操作步骤 1、启泵后,
检查电机的运转电流及水泵运转能否正常
,若有...
消防
水泵房
多长时间检查一次
答:
消防水泵房每月检查一次,以及每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况
。每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况,每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检...
女职工能否从事
水泵房工作
答:
只要在自己能力范围内是可以的水泵房岗位职责1、按规定上班时,必须穿戴好劳动用品,严禁穿高跟鞋、裙子、长衣、敞衣上岗,长发应盘在工帽内
。2、
掌握设备性能
,严格按岗位安全技术操作规程进行操作,确保水量、水质与水压供应,保证各水池、水塔的正常水位。3、
确保照明完好,巡检线路畅通安全
。4、设备运...
消防
水泵房
有哪几部分
答:
1. 消防水泵及组件 消防水泵是核心设备,包括水泵本体、电机、阀门、进出水管道以及水泵控制系统。
控制系统负责启动水泵、监控水泵运行状态和水位情况
。它通常由控制柜、巡检柜和应急柜等组成。2. 通风设施 由于消防水泵房通常位于地下,环境潮湿,通风设施对于保持空气流通、防止设备受潮至关重要。这些设施通...
水泵房
压力开关报警怎么样关闭?
答:
一般是每周一次水泵巡检导致的起泵后向系统管道注水导致报警阀上下压力不均而动作的
,这个是操作问题,可以关闭报警阀压力开关前端的阀门就会消除的,另外水泵巡检应该在时间点前是关闭水泵出口的总阀阀门,并打开放水试验阀和流量计的,这个巡检起泵是不应该向系统管道注水的。
消防
水泵房
内设置消防
巡检
管道有什么好处?
答:
防止管道渗漏爆管,防止阀门误关,防止管道缺水,配件受损,保证系统有效
变频恒压
水泵房
还需要安装传感器做监控吗?
答:
并实时收取报警通知,可以取代90%以上的人工
巡检
任务,节省人力成本,并且更利于设备的维护、保养
工作
。其中有一家叫灵动新维数据科技的公司推出了
水泵房
移动低成本监控方案,可以监控水压值、温度值、液位值、振动加速度值等,单房项目成本在千元级别,值得推荐,希望能帮助到您。
关于维修工的个人
工作
总结5篇
答:
5、生活
水泵房每日巡查
_次,保证设备的安全运行,为业主创造一个良好的居住环境。 6、弱电设备保养
工作
,对楼内弱电管井进行了全面清洁、整理工作,配合电信、移动、联通等公司进行设备的安装维修和保养工作。 维修工个人工作总结3 20__年设备部的工作已经接近尾声,回顾即将过去的一年,设备部全面贯彻公司20__年TS16949...
消防
水泵房
有哪些设备
答:
消防水泵通常包含了水泵、电机、阀门、进出水管道、水泵控制系统等组件。消防水泵能够将水远距离传送到目的地,从而扑灭火源。水泵控制系统是对消防水泵控制执行的重要设备,它能够将消防水泵启动、监测水泵的运行状态、水位情况等等。水泵控制系统一般包含了控制柜、
巡检
柜、应急柜等等。2、通风设施 消防
水泵
...
消防
水泵房
要设置几个低压开关
答:
根据《建筑给水排水及采暖工程图集》(GB 50015-2003),消防
水泵房
至少需要设置两个低压开关。这两个低压开关分别对应于两个水泵,可以分别监测与控制两个水泵的
工作
状态。在实际工程中,有时也会根据需要增设备用低压开关,以便进行
巡检
、维护和切换。具体应设置几个低压开关,需根据实际情况和设计要求进行...