44问答网
所有问题
当前搜索:
永大电梯10故障的原因
永大电梯故障10
怎么处理
答:
(1)
电网供电正常,电梯没有快车和慢车
。
主要原因:1)主电路或控制回路的熔断器熔体烧断;2)电压继电器损坏
,其他电路中安全保护开关的接点接触不良,损坏;3)经控制柜接线端子至电动机接线端子的接线,未接到位;4)各种保护开关动作未恢复。排除方法:1)检查主电路和控制电路的熔断器熔体是否熔断,是...
永大电梯
报
10
t什么接触器
答:
MCTT。
永大电梯
报
10
t接触器MCTT,MCTT主接触器off。未off时。表示MCTT主接触器on
故障
,电梯应立刻紧迫停止,防备制御系统的信任性低下。当执行主微机运行指令的整个过程中,从电梯起动10T吸合到电梯停止10T释放,微机会自动检测ZX10TM及ZX10TS的回馈信号。
求 上海
永大
日立
电梯故障
代码表!!
答:
TCD41
低速运转时超速
永大电梯故障
代码都表示什么
答:
TCD70 共用RAM 错误 A2※ TCD90 TCD71 主MICON当机检出 A2※ TCD91 DZ POSI OPEN
故障
(千鸟,THROUGH) A1 TCD72 从MICON当机八次检出 A2※ TCD92 DZ POSI短路故障(千鸟,THROUGH) A1 TCD73 RM POSI OFF故障 B1 TCD93 TCD74 救出运转多发 A2※ TCD94 TCD75 POWERMODULE过热 B2 TCD95 最...
永大电梯
22
故障
答:
故障:13、
SDC 运转异常
。故障:14、
从 MICON 当机
。故障:15、 SDA 当机。故障:16、
主从并列通信异常
。故障:17、 SDA, SDC 串列通信异常。故障:18、 50BC 故障 orE.STOP。故障:19、 99G 故障。故障:20 双重入力 BUFFER 故障 故障:21 过电流检出(IPMFAULT) 。故障:22 过电压检出 ...
上海
永大电梯故障
代码是什么意思
答:
上海
永大电梯故障
代码:A:走行停止(非常停止)再起动不能。A1:机能停止(50B,
10
T,CUT)。A2:再超动停止(10T,CUT)。B:走行停止(非常停止)再起动不能。B1:停止后3秒可SAFFTY DRIVE。B2:低速运转可能。C:最近阶停止再起动不能。C1:机能停止(50B CUT)。C2:再起动停止(10T CUT)。D:群...
永大
扶梯向上正常,下行报
故障
答:
永大
扶梯向上正常,下行报
故障的原因
有:1、
电梯
的电流、过载、弱磁、电压、安全回路各种元件接点出现了问题。2、下行开关接触不良。3、下行控制接触器,继电器不吸合。
永大
NTVF
电梯
经常出现
故障
52,现象是:有时候电梯外呼板在按呼梯时突然...
答:
10
T
故障
吸合释放不正常 检查10T接触器线圈电压是否 DC48V 动作是否可靠 以及相关线路
永大电梯
11
故障
怎么解决?
答:
检查下轿厢通讯板、门机板、开关门到位,估计是因为被困者用力捶踢
电梯
导致板子上的插件松动,或者是开关门到位开关在轿门到位时没有发出信号
上海
永大电梯故障
代码是什么?
答:
上海
永大电梯故障
代码:一、操作模式:MODE - 2 - SET 用法: 1.按 INC 钮使故障资料由 01 读取直到 99 後,按下 RESET 钮直至正常显示才放手,故障记录清除。2.可先按 MODE -
10
- SET 后才再按 MODE - 2 -SET,故障资料会自动由 01 显示至 74,但显示的时间颇长。(每个数相间约3秒)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
永大电梯32故障怎么引起的
上海永大电梯90故障
永大电梯故障原因
永大32的常见原因及解决方法
永大ENT29故障
上海永大电梯63故障
永大电梯故障解析
永大21故障原因分析
永大电梯故障怎么处理