44问答网
所有问题
当前搜索:
油浸式变压器导电杆烧坏原因
变压器
高压
导电杆
尖端融化是什么
原因
?
答:
解除不良导致产生热能烧掉的aqui te amo。
运用中的
变压器
发生什么情况时应立即退出运行
答:
3 在并列运行的变压器检修、试验或更换电缆后未进行核相,随意接线导致相序接错
,变压器投入运行后将产生很大的环流而烧毁变压器;4 在变压器低压侧装有防盗计量箱,由于
空间问题、工艺压接不好
,有的直接用导线缠绕,致使低压侧接线接触电阻过大,大负载运行时发热、打火,使导电杆烧坏。
暂换的
变压器
是直接投入运行的吗?
答:
不是的。暂换的
变压器
需经检验合格后才能投入运行。
变压器
出线端子高温是什么
原因
,三相低压侧出线端子和绝缘子高温,变压器油...
答:
如题描述低压导电杆紧固件问题,造成接触电阻偏大引起高温;
1.外面接触不良疑是螺母没拧紧或垫圈面积偏小;2.里面螺母松动,这需要吊芯紧固
。
怎样提高
油浸式变压器
的安装质量
答:
故障原因:⑴分接开关接触不良⑵线圈或引线焊接不良、断裂等
。⑶套管导电杆与引线连接不良⑷线圈匝间短路或层间短路。5、组别试验:⑴单相变压器测量极性。三相变压器测量组别目的是:进行正确的连接,判断变压器能否并联运行。⑵极性测:可用直流,也用交流测量,另介绍直流测量:直流试验接线选择2-4V的蓄电池和零位在中央的...
油式电力
变压器
常见故障有哪些
答:
值班运行人员发现
变压器
声音有异常,就要分析判断找出
原因
,然后对症处理。(2)油温过高。变压器内发生绕组匝间或层间短路;铁芯硅钢片间绝缘损坏或穿芯螺栓绝缘损坏与硅钢片短接使铁芯涡流增大;分接开关有故障使接触电阻增大以及低压侧线路上有短路等都会使变压器油箱内油温升高。在正常负荷和冷却条件下,假如...
变压器
低压接线柱其中一柤温度比内两相温度高一倍是什么
原因
引起的?
答:
安全隐患了!应速查处;1.
导电杆
螺母松动(接触电阻大),2.该相负荷特重或导线细或端子问题?
变压器
直流电阻不合格 能运行吗?会出现十么状况?
答:
变压器直流电阻不合格不能运行。如果强行运行,因为阻值大,热效应产生的热量大,有可能会
烧坏变压器
。运行中铜损太大,经济上长期运行也不划算。
变压器
直流电阻不平衡对变压器有哪些危险
答:
(1)
分接开关接触不良
.这主要是由于分接开关内部不清洁,电镀层脱落,弹簧压力不够等原因造成.(2)变压器套管的导电杆与引线接触不良,螺丝松动等.(3)焊接不良.由于引线和绕组焊接处接触不良造成电阻偏大;多股并绕绕组,其中有几股线没有焊接上或脱焊,此时电阻可能偏大.(4)三角形接线一相断线.(5...
介绍:哪些
原因
导致
变压器
漏油
答:
焊接残余应力是
变压器
焊缝渗漏油的另一个主要
原因
。油箱焊点多、焊缝长、焊接难、焊接材料、焊接规范、焊接工艺、施焊技术等都会影响焊接质量,特别是手工电弧焊时更易形成焊缝烧穿、气孔、夹渣、裂缝、未熔合等缺陷。其中,在油箱水压密封试验时不一定能检出来焊透缺陷,这也是导致渗漏油的原因。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv干式变压器烧坏怎么回事
怎样破坏弄坏变压器
变压器上电缆烧坏原因
变压器烧坏有几种原因分析
干式变压器端部烧毁
变压器一次侧烧坏原因
380v变24v变压器烧坏的原因
励磁变压器烧坏的原因
充电机变压器烧坏原因