5、
油浸式变压
设备及其它充油电气设备单台油量在1000Kg以上时,应设置贮油坑及公共集油池。6、油浸式变压设备应按现行的有关规范规定,设置固定式水喷雾等灭火系统。油浸式厂用
变压器
应设置在单独的房间内,房间的门应为向外开启的乙级防火门,并直通屋外或走廊,不应开向其它房间。以上就是小编带给...
10KV400KVA的油侵
式变压器
的过载
率是多少
?
答:
400KVA的变压器能承载的额定功率是320KW。单不等于就不能带动447千瓦,关键是要看同时使用率,如果同时使用率低,如50%-70%左右或低于70%,是完全可以带动的。如果同时使用率高于70%,不能保证正常运行。按国家相关规定:
油浸式变压器
过载能力及时间:额定负荷,可以长期运行 过载10% 变压器可持续运行 ...
变压器
允许超一定电流,长期超流的话 ,允许在
多少
范围内运行比较安全,如...
答:
变压器厂家在设计的时候是考虑过变压设备短时间超负荷运行的,但也有干式变压器跟
油浸式变压器
之分,一般油浸式变压器的允许超负荷范围是30%,这还得是比较好的变压器厂家生产的变压器,但也只允许瞬间或者短时间超负荷(超值不得大于30%),
50kva三相
变压器
最大承载负荷
多少
答:
1、按国家相关规定:
油浸式变压器
过载能力及时间: 额定负荷,可以长期运行(40kW) 过载10% 变压器可持续运行 180分钟(44kW) 过载20% 变压器可持续运行 150分钟(48kW) 过载30% 变压器可持续运行 120分钟(52kW) 过载60% 变压器可持续运行 45分钟(64kW)过载75% 变压器可...
S11型
变压器
可以超负荷使用吗?最多可以超负荷
多少
?
答:
按国家相关规定:
油浸式变压器
过载能力及时间:额定负荷,可以长期运行 过载10% 变压器可持续运行 180分钟 过载20% 变压器可持续运行 150分钟 过载30% 变压器可持续运行 120分钟 过载60% 变压器可持续运行 45分钟 过载75% 变压器可持续运行 15分钟 过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟...
油浸式
试验
变压器
的技术参数是什么?
答:
油浸式
试验
变压器
适用于电力系统、工矿企业、交通、邮电部门、科研单位等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 油浸式试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。特点 1.采用轴对称不...
2500KVA
油浸变压器
的最高温度能达到
多少
,额定电流是3600,现在使用了310...
答:
油和大气不直接接触到是60K,即全密封
油浸式变压器
)。假定现在环境温度是20度,则油顶的最高温度不应该超过 55+20=75度或60+20=80度。负荷已经到了86%,不过这也是最佳的负荷系数,建议开风扇降温,这样不仅能保护变压器内部绝缘,而且能够延长变压器使用寿命,适当投入无功补偿设备,提高功率因数。
干式变压器和
油浸式变压器
的区别
答:
干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。
油浸式变压器是
以油作为变压器主要绝缘手段,依靠油作冷却介质(自冷、风冷、水冷)。一般升压站的主变都是油浸式的。那干式变压器和油浸式变压器的区别有哪些呢?干式变压器和...
2国家标准220kv
油浸式变压器
的噪声要求
是多少
答:
315KVA
变压器
离房屋4米远,10kV及以下变压器的外廓与周围的栅栏或围墙之间的距离不应小于1米。(《北京地区电气工程安装标准》第162条 北京出版社 1980.2 第一版)如果是箱变,一般没问题。一般变压器容量关系不大,噪音不能大于65db.
变电站为什么会
爆炸
?
答:
揭秘:揭秘变电站为何会发生
爆炸
的神秘机制 变压器,电力的转换守护者,其内部构造复杂而精密。尤其是
油浸式变压器
,铁芯与绕组被深埋于绝缘油的怀抱中,以增强绝缘并优化散热。然而,当内部故障如严重过载、短路或绝缘损坏出现时,灾难就可能一触即发。(当变压器遭遇电弧高温,绝缘油分解出大量烃类混合气体...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器爆炸的概率是多少
油浸式变压器超载会爆炸吗
什么是油浸式变压器
油浸式变压器火灾危险性类别
变压器带油焊接会爆炸吗
变压器油可燃性
户外油侵式变压器的安全隐患
油浸式变压器执行标准
油浸变压器工作压力是多少