44问答网
所有问题
当前搜索:
泵房设计
供水泵站结构
设计
?
答:
泵房
地基允许沉降量和沉降差,应根据工程具体情况分析确定,满足泵房结构安全和不影响泵房内机组的正常运行。泵房的地基处理方案应综合考虑地基土质、泵房结构特点施工条件和运行要求等因素,经技术经济比较确定。换土垫层桩基础、沉井基础、振冲砂(碎石)桩和强夯等常用地基处理
设计
应符合国家现行标准《水闸设计规范》及其他有...
消防
泵房设计
要求
答:
1、独立建造的消防水
泵房
耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散...
消防
泵房
有哪些
设计
要求
答:
一、高规:独立设置的消防水
泵房
,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防
泵房
时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。建规:独立建造的消防水泵...
消火栓室外消防
泵房设计
上每个泵的出水口放着1个安全阀,安全阀起什么作...
答:
回答:不用放,高层建筑里如果也配备有临时增加
泵
的基础下,一般每一楼层设置一个排水末端就行了。
泵站工艺
设计
的主要依据
答:
泵站工艺
设计
的主要依据是设计标准、工程需求、环境条件。1、设计标准:根据国家、地方和行业的相关规定和标准,进行设计。比如,我国《水利水电工程设计标准》、《城市供水规划设计标准》等。2、工程需求:根据工程的具体需求和用途,确定泵站的流量、扬程、压力、水质等参数,以及
泵房
的布局、设备选型、控制...
一级取水泵站的工艺
设计
答:
5.机组与管道布置将
泵房设计
为长方体,五台机组并列布置为一排,每台泵有单独的吸水管、压水管引出泵房后将压水管路内水分流到两个管路内。泵出水管上设有止回阀和液控蝶阀,吸水管上设有手动闸板闸阀。为了减少泵房建筑面积,闸阀切换井设在泵房外面,两条DN1400每条输水管上各设切换用的蝶阀一个。6...
消防
泵房
管道系统
设计
有什么要求
答:
消防
泵房
管道系统
设计
要求如下:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定: 1)消防水泵泵组的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。几种消防水泵吸水管的布置如图2—13所示。 2)消防水泵泵组应设不少于两条出水管与消防环状管连接。当其中一条...
给水
泵房设计
是否需要风井
答:
给水
泵 房设计
需要封井,以防止杂物掉入,影响泵。有人担心封井后不透气影响里面的压力,导致泵工作符合增加,这是没有必要的,因为地下水井的水是与四周的水连通的,水面压力等于四周的水的压力减去水渗透过来时的 渗透压 损失即可。所以不用担心透气性,设计时考虑封井。
泵房
门坎的高度和宽度是多少?
答:
1.门坎应设置在门口处,且门坎高度不得大于15mm,宽度不得大于50mm。2.门坎应采用铝合金或不锈钢材质,表面应平整、防滑、耐腐蚀。3.门坎两端应与地面平齐,不得有突起、凹陷或损坏。这个答案是基于以下原因给出的:根据《建筑
设计
防火规范》的相关规定,消防
泵房
门坎的设置应符合以下要求:门坎高度不得...
泵房
施工组织
设计
要怎么写,能或借阅...
答:
某
泵房
施工组织
设计
s第一章 编制说明一、编制依据1、泵站工程招标文件。2、泵站工程施工图。3、工程地质勘察报告(详勘)。4、我公司历年来同类工程的施工经验。二、编制原则1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织文字说明及附表中,严格按照招标文件的要求,做到统一标准规范编制。2、遵循设计文件和规范,编制的原则...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水泵房设计
泵站的组成部分
泵房设计图
污水泵房设计注意事项
泵房设计图纸cad详图
泵房布置图给我参考下
泵房设计主要任务
生活泵房三套平面图
给水泵房设计规范