44问答网
所有问题
当前搜索:
活门槛人防门门框的施工要求
人防
工程 BHM
活门槛
密闭
门施工
工艺
答:
1、找平层如果在150mm及以上可以先浇地板再在密闭隔墙扎钢筋施工时立门框
。小于150mm可预留下门槛处不浇,否则门框锚固无法做。2、
人防门门框是人防厂家生产后整体进行安装
。3、人防门门框扎筋按图纸要求做,特别下门框扎筋与底板钢筋一起扎好,如门框下角钢高出底板150mm以上一般均可在底板浇筑后,墙...
人防门
有什么
要求
吗?
答:
活门槛:门下无门槛,门前大小梁。门框下边与建筑地坪同高,钢筋绑扎高度宜≥100mm
。人防门框锚钩应伸入结构层内。防护密闭门、密闭门、悬板活门的
开启方向必须面向冲击波来的方向
。人防门框应预埋在靠近冲击波的一侧,一旦方向弄错,人防门战时将不起作用。人防门的设置要求 人员掩蔽工程出入口宽度 为保...
人防门
安装质量控制
答:
人防门的质量控制要点包括门框安装位臵、锚固钩焊接、门框垂直度、支撑设臵、吊环设臵、挂扇调试和设臵标志的准确性
。这些要点都是确保人防门安装质量的关键。
钢筋绑扎
在绑扎门槛钢筋时,需要特别注意活门槛门及封堵框的下槛钢筋的绑扎方式。
预埋角钢、封堵框下框前后应设臵大小两道暗粱
,并且水平面应与通道地坪相...
人防施工
注意事项(2)
答:
9、门槛砼不能漏浇
。浇侧墙时,人防门、临战封堵框门槛下砼务必要一同浇好,否则门框下留空极易在施工中因搬运东西而将门框角钢压弯变形,待别是设有垫层的临战封堵框其下砼务必先行浇筑。10、共用门框墙的防火门安装。若设计因空间所限将防火门与防护密闭门一起装在人防门框墙上,此时需注意,...
人防门门框
墙的混凝土浇筑的规定及质量
要求
答:
1.防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度。2.人防工程
施工
所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。3.
人防门的
安装对门框墙的垂直度
要求
很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合。4.为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和
活门门框
墙、...
人防
工程
门框
墙的主要构造
要求
有哪些简答题
答:
1、门框墙
钢筋绑扎
时要认真读图,严格按图施工。2、人防门框均应随门框墙混凝土一起浇筑,不得后凿后浇。3、门框及其模板在浇筑混凝土时必须有牢固的支撑,以控制位移,保持垂直度。4、在浇筑过程中,要充分地进行振捣。5、各种人防门框、封堵框是人防专用设备,施工单位不得自行加工。
人防门
安装工艺流程及操作要点
答:
1,整修、调整
门框
墙钢筋,符合设计
要求
。2,把门框锚筋或保证
人防门
牢固稳定。焊接过程中随时边框焊接在墙体钢筋上,校正。3 质量要求 执行 GB50134-2004人民防空工程
施工
及验收规范有关规定。1,门扇与门框结合允许偏差。门孔长边尺寸L≤2000mm,允许偏差2.5mm; 门孔长边尺寸2000mm<L≤3000mm,允许...
人防门
安装注意事项
答:
一是人防门安装工作流程:安装准备→立框隐检→挂扇调试→除锈涂漆→设臵标志→检测验收。二是质量控制关键部位:
门框安装位臵
、锚固钩焊接,门框垂直度,支撑设臵,吊环设臵,挂扇调试,设臵标志。三是绑扎门槛钢筋要求:活门槛门及封堵框的下槛钢筋应按图纸大样要求绑扎。活门槛门
预埋角钢
、封堵框下框...
地下室
人防门
如何安装
答:
1、
人防门框
安装前,应检查门框立框支撑件和预留后浇筑
施工
槽设置是否规定。检查验收合格后,方可进行门框安装。2、人防门框安装前,人防专业安装队应根据施工单位提供的人防门孔中线、门口边线及门框标高线定位,将人防门框从现场存放位置运输吊装到位,进行安装。3、人防门框垂直度、标高调试达到精度
要求
后,...
人防活门槛
和死门槛区别是什么
答:
2、便利性不同:前者的下部一般都有安装一个可以移动的钢
门槛
,并且是用螺丝固定的,有需要的话,则可以将其拆卸移开,因此被广泛用于地下车库、仓库、医院等场所当中,而后者的位置是固定的,不可以被移动。 二、安装
人防门
需要注意什么 1、安装之前,应该先详细查看一下人防门的
门框
支撑件,以及之前浇筑
的施工
槽点是否有...