44问答网
所有问题
当前搜索:
浙大中控dcs设置量程
DCS
如何实现
量程
切换
答:
一、确定仪表与DCS只有一个模拟量输入连接,设为AT101;有两个量程切换时的开关量输入,分别设为DI101,DI102
。二、首先,不同的DCS可以有不同的解决方法,但都不会太简单。可以通过编写程序或者通过逻辑运算、或者是多个内部仪表的运算、连接等方法。这要根据不同的DCS的功能来实现。我是在HONEYWELL ...
浙大中控DCS
系统PT100温度显示与测量的值不对,
量程
0-100 ,组态是否有问...
答:
线接对了么,3跟线不能错的。拿个玻璃管温度计去现场标一下,热电阻126欧姆得68度了,硬件如果都没问题,就看看是不是组态里做了二次计算。再者接地必须做好,不做好的话影响很大
浙大中控dcs
报警代码
答:
2、RAW:读PV值。3、MSL:输出值下限。4、SVH
设定
值上限。5、SVL设定值下限。6、MH输出值上限。7、ML:输出值下限。8、PSW:预置输出。9、VL:输出变化率报警。10、GW:增益宽度。11、DB:死区宽度。12、CK:补偿系数。13、CB:补偿偏置。14、OPHI:指针上限。15、OPLO:指针下限。16、SH:
量程
上...
浙大中控DCS中控
室如何发4mA信号到给煤机?
答:
DCS中控
室控制给煤机变频器都是按照0-100%的开度调节的。0-100%对应4-20ma对应0-50hz 只需把开度改成0就行了。然后远程停止给煤机,关闭出口闸板阀。
请高手介绍
浙大中控DCS
算法的一个开方
答:
温度加上273是将摄氏度温度转换成开尔文温度表示。压力加上81.26估计是该压力变送器
量程
下限是20kpa,加上81.26kpa是将相对压力转化为绝对压力,即相对压力加上大气压(20+81.26=101.26kpa)=绝对压力。前面乘以1992和后面乘以930.973是因为温压补偿后风量的开方与被控制对象常数关系发生了变化。
浙大中控
如何强制变量
答:
700的系统,上位机可以直接强制。
浙大中控
简称中控,
中控的DCS
是分布式控制系统的英文缩写(DistributedControlSystem),在国内自控行业又称之为集散控制系统,即所谓的分布式控制系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。它是一个由过程控制...
中控DCS
模拟量输出块参数
设置
中的信号类型:Ⅱ、Ⅲ型是什么意思?_百度...
答:
浙大中控DCS
,模拟量输出组态中信号类型组态为Ⅱ时,其输出为0~10mA。当组态为Ⅲ时,其输出信号为4~20mA。
浙大中控
433卡件通讯不上
答:
1、首先检查信号线正负是否接反、卡件跳线
设置
是否正确(特别是新增点),组态型号、
量程
、补偿等参数设置是否有误。2、其次用信号发生器模拟标准信号测试(前提是现场必须有信号发生器可使用)或将另一同类型信号线缆改接到该通道信号引入测试,若正常表明
DCS
正常,再检查现场进DCS信号是否有误。3、最后...
浙大中控DCS
程序变量输入.PV值如何运算
答:
没有看懂,你是指怎么在程序中用到.PV值吗?可以在图形化编程里面,找到对应的块,然后用g_bsc[块号].pv来调用它。也可以在文本编辑块中用该方法调用.pv值。希望对你有用。在
中控
中,.PV值是半浮点数,
量程
是0-1,调用的时候要根据实际情况乘以量程(比如0-2500)即可。
中控Dcs
画面中显示是如何由半浮点转换成浮点数
答:
还需要乘上
量程
范围才行。看来硬件配置那里
设置
变量名和量程,实际上只是省掉了上述的乘法编程而已。
中控DCS
程序,需要计算煤气流量一个班8小时的小时平均值,使用了累计函数,定义了累计量数据类型和浮点数数据类型,使用系统自带的类型转换函数将累计量转换为浮点数之后,大约小了一个数量级。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
浙大中控dcs加点教程
浙大中控dcs锅炉程序
浙大中控dcs说明书
浙大中控DCS报警一览表
浙大中控校验仪使用教程
浙大中控dcs报警代码
浙大中控dcs回路怎么接线
浙大中控dcs pid参数设置
浙大dcs改程序的注意事项