44问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓建筑体积怎么计算
有多种作用功能多层
建筑
,室内
消火栓体积计算
答:
1、消防技术规范里面有明确的规定,设不设室内消火栓主要和建筑的层数以及体积有关,
一般是5层以上10000立方米体积以上设消火栓
。 2、要注意一下这个网吧是不是单独的,单独的话要算一下体积(面积乘高)
消火栓
,采用半暗装到墙体内,应该
计算
什么工程量
答:
运用“统筹计算法”原理计算墙砌体工程量,公式如下“
墙砌体工程量(m*m*m)=墙体长(L内或L中)X墙体高—门窗洞口面积(规格大于0.3m*m者
)X墙体厚—嵌墙构件体积(规定范围)2.凡依附于墙体的金属构件及其他零星构件,如钢爬梯、墙拉筋、钢筋砖过梁、嵌镶块等,要在此一次清查并计算其工程量...
国家规定多少平方一个
消火栓
?
答:
消火栓分为室内消火栓和室外消火栓:就城镇和城市来讲,室外
消火栓的
保护半径是120,也就是说,一个室外消火栓周围120内一定要有另一个室外消火栓, 而室内消火栓的要求是:高层工业
建筑
及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米。(《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3条第一款第五...
消火栓
给水系统用水量
如何计算
?
答:
要根据建筑规模与临时设施大小决定。临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3)
;当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3);临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工...
消防栓
多大面积配一个
答:
法律分析:一般设不设室内
消火栓
主要和
建筑的
层数以及
体积
有关,一般是5层以上10000立方米体积以上设
消防栓
。另外根据空间使用功能的不同也有详细要求。如果是住宅工程的话,每500平方米设一个消火栓。如果是厂房的话800平米设一个消火栓,还要在40~50平米范围内放灭火器。法律依据:《中华人民共和国国家标准...
1#教学楼(层高3米)
建筑体积
约为10000m3,则其室外消防水量是多少?要设置...
答:
室外消防用水量为180m3。室外消火栓设计流量为25L/s,教学楼火灾延续时间为2h。至少设置2个室外消火栓。
建筑
室外
消火栓的
数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经
计算
确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
室外
消火栓
尺寸
答:
水枪的充实水柱应经
计算
确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共
建筑
和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和
体积
大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m。室内
消火栓
栓口处的出水...
国家规定多少平方一个
消防栓
答:
消火栓分为室内消火栓和室外消火栓:1、城镇和城市来讲,室外
消火栓的
保护半径是120米,也就是说,一个室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓,这个不是《建规》规定的;2、室内消火栓的要求是:高层工业
建筑
及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米。
建筑
工程消防水箱的容量
如何计算
?
答:
即:临时用房
的建筑
面积之和≤30000m2时,
消火栓
用水量为:15×3600÷1000=54(m3);当临时用房的建筑面积之和>30000m2时;消火栓用水量为:20×3600×2÷1000=144(m3);你把你的建筑情况自己确定一下,把两者之和即为水箱
的体积
,如建筑工地与临时设施很近,即只可按在建工程考虑,如有确保市政...
施工现场消防水箱容量
如何计算
?
答:
在建工程的临时室外消防用水量应符合表5.3.6的规定。对于建筑面积之和不超过30000平方米的在建工程,
消火栓
用水量为54立方米;而对于建筑面积之和超过30000平方米的情况,消火栓用水量为144立方米。根据您
的建筑
情况,可以将两者的用水量相加来确定所需的水箱
体积
。如果建筑工地和临时设施较为接近,可以只...