44问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓高低区系统图
消防栓系统
中的高区和低区是互不相通的吗?是不是从泵房出来分出
高低区
...
答:
消火栓的给水系统分为
高低
的两区,其中地下的3层至地上7层为低区,而8层至27层就为高区。另外,自动喷水灭火系统竖向分区为地下3层至地上6层为低区,7层至27层为高区。消火栓灭火系统的水位控制能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内
消火栓系统
由水枪、水龙带、消火栓、消防...
室内
消火栓
给水
系统
是由哪几部分组成的
答:
室内
消火栓
给水
系统
由消防水源、消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、控制设备等组件组成。其中消防给水设施包括消防水泵、消防水箱、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水;给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等。其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括水...
水暖
图纸消防栓
图标代表什么意思呢?
答:
图纸中给水有室外
消防栓
图标的标志是室外地上式
消火栓
,缩写符号含义如下:给水管道-J,如果分
高低区
通常用首字母表示即高区-G,低区-D。排水管道-W,表示污水。也有-F,就是废水。很少见有用-P表示的。消火栓管道-XH。自动喷淋管道-Z或者-ZP。雨水管道-Y.。采暖管道-R,一般实线表示供水管,虚线表...
消防水泵启动流程图
答:
从图中可以看出,一般转输水箱是设置在低区供水的顶部,如:较近的避难层。如果高度特别高,转输水箱需要设置多个,分别设置在不同的高度。转输水箱可以充当低区消防管网的高位消防水箱,因其位置设置巧妙,以至于此水箱出来的水靠自重压下来时,最有利点的
消火栓
栓口处的静压不超过1.0Mpa,或者使喷淋...
给水排水施工图怎么看?
答:
J-给水管道,如果分
高低区
通常用首字母表示即
高区
-G,低区-D。W-排水管道,表示污水。也有-F,就是废水。XH-
消火栓
管道。Z或者Z-P自动喷淋管道。Y-雨水管道.。R-采暖管道,一般实线表示供水管,虚线表示回水管。PY-压力排水。N-冷凝水管道。L-管道立管。
消防给水
系统
的高层分区和底层分区
答:
有高低分区的
消火栓
灭火
系统
:是因为楼高度较大(50m以上),会采用
高低区
分区供水否则因为楼层高了水泵扬程很大则低区的管网压力会过大,一般分区共用水箱,底部供水环网可分别设立高低区供水环网,高区环网向低区环网加减压阀供水 (低区环网压力变小),如楼层过高和高低区压差过大,水泵接合器也最...
给水排水图中字母代表什么?
答:
给水管道-J,如果分
高低区
通常用首字母表示即高区-G,低区-D。排水管道-W,表示污水。也有-F,就是废水。很少见有用-P表示的。
消火栓
管道-XH。自动喷淋管道-Z或者-ZP。雨水管道-Y。采暖管道-R,一般实线表示供水管,虚线表示回水管。压力排水-PY。冷凝水管道-N。管道立管-L。另外设备的型号字母:...
给水排水施工图的常用符号有哪些?
答:
1. 在给水排水施工图中,给水管道通常用"J"表示,若区分
高低区
,则用首字母"G"代表高区,用"D"代表低区。2. 排水管道用"W"表示,用以指示污水管道。有时也会用"F"表示废水管道。3.
消火栓
管道在施工图中以"XH"表示。4. "Z"或"Z-P"用于表示自动喷淋管道。5. 雨水管道在施工图中用"Y"...
消防栓系统
中的高区和低区是互不相通的吗?是不是从泵房出来分出
高低区
...
答:
1.
消防栓系统
确实分为高区和低区,以满足不同楼层的需求。2. 通常情况下,从泵房出来的水会根据楼层的高低分出
高低区
,以保证各个区域的消防给水压力。3. 高层建筑的消防水泵房应设置在耐火等级不低于二级的位置,且与建筑其他部分隔离,设有甲级防火门,确保安全。4. 位于首层的消防水泵房应直接通...
有竖向分区和无竖向分区的
消火栓
灭火
系统
有什么不同,最好全面一点?_百 ...
答:
有竖向分区的
消火栓
灭火
系统
:是因为楼高度较大(50m以上),会采用
高低区
分区供水否则因为楼层高了水泵扬程很大则低区的管网压力会过大,一般分区共用水箱,底部供水环网可分别设立高低区供水环网,高区环网向低区环网加减压阀供水 (低区环网压力变小),如楼层过高和高低区压差过大,水泵接合器也最...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓系统图的图纸图标
消火栓高低区分区原则
消火栓系统图图解
消火栓系统图和平面图
消防消火栓系统图
消防消火栓系统图怎么看
消火栓高低区用同一台泵吗
消火栓高区地区供水
消火栓管道严密性试验高低区的