消防应急广播mp3试听
消防应急广播
都应具备哪些功能
答:
主要是这些
海湾
消防广播
功放为什么
应急广播
工作,放音乐,话筒不工作?
答:
海湾
消防广播
功放
应急广播
工作,放音乐和话筒操作不工作,那说明操作方法不正确,要播放正常音乐首先要启动广播模块然后再打开功放,最后操作启动音乐或者操作话筒就可以工作了。
两个火灾
应急广播
的间距是多少?
答:
1、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。2、在环境噪声大的场所,如工业建筑内,设置
消防应急广播
扬声器时,考虑到背景噪声大、环境情况...
松江JB3208
消防广播
怎么启动怎样启动
应急广播
?
答:
JB3208报警联动主机确认火灾后,联动
消防广播
主机切换至应急播放状态,联动消防广播控制模块接通
消防应急广播
,向全楼广播,向报警联动主机反馈状态。
消防广播
问题
答:
4.6.2 应急广播功能 4.6.2.1
消防应急广播
设备应能同时向一个或多个指定区域广播信息,广播语音应清晰,距扬声器正前方3 m处,应急广播声压级(A计权)不应小于65 dB,且不应大于115 dB。4.6.2.2 消防应急广播设备应具有广播监听功能。4.6.2.3 当有启动信号输入时,消防应急广播设备应立即...
北京大兴鉴定站
消防广播
是200/
mp3广播
分配盘吗
答:
是的。GST-GBFB-200/
MP3广播
分配盘是
消防应急广播
系统配套产品,它与广播功率放大器、音箱、GST-LD-8305型输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。
消防广播
包括消防电话和疏散指示灯吗?
答:
消防电话,通常为直流24V。1、输入输出模块(也叫控制模块)基本都是进线两组出线两组:进线一组是信号线,一组是直流24V电源线,出线一组是信号反馈,一组是控制线。2、输出模块(也叫广播模块或切换模块)分区分层启动
消防广播
,进线是三组(即信号线、交流24V电源线、
消防应急广播
线)或四组(即...
应急广播
有几种开启方法
答:
消防控制室值机人员接到确切报警后,应操作消防报警设备动作.对于有联动系统的 消防设备,只需用确认键或手自动转换键加以确认,声光报警器发出声、光报警和启动
消 防应急广播
自动进行.声光报警器发出报警.火灾信息确认后,值机人员相应打开防火分区的声光报 警器.启动
消防应急广播
.火灾信息确认后,值机人员...
消防
声光报警和
广播
交替响是什么时候开始要求的?
答:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),自2014年5月1日起实施。
泛海三江用953模块怎样接
消防广播
,望提供接线图?
答:
1、报警设备:
消防
设备包含三个红色指示,一个为非编码声光,一个为警铃,一个为放气指示灯。三者的连线方式有所不一样,其中警铃的连线最为重要,连接过程中应当寻求专业人士进行操作。2、消防设备:消防设备包括吸顶扬声器,避过扬声器,明装扬声器。扬声器的作用是将细微的火灾隐患声音进行放大,有利于...