44问答网
所有问题
当前搜索:
消防应急灯具的应急转换时间
消防应急灯具的应急
工作
时间
应不小于( )min,且不小于灯具本身标称的应急...
答:
【答案】:A
5.19.1.2消防安全标志和消防应急照明产品的应急转换时间不应大于5s
;高危险区域使用的系统的应急转换时间不应大于0.25s。应急工作时间不应小于90min,且不小于产品本身标称的应急工作时间。应具有故障检测功能,当产品存在影响使用功能的故障时应发出故障信号。
消防应急灯具的应急转换时间
应
不大于
。
答:
消防应急灯具的应急转换时间应≤5s
;高危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应≤0.25s。
消防应急灯具的应急
工作
时间
应不小于多少分钟
答:
消防应急灯具的应急工作时间应不小于多少分钟
不小于90分钟
,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。此外,建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;医疗建筑、总建筑面积大于10万m²的公共建筑和总建筑面积大于2万m²的地下、半地下建筑,不应少于1h;其他建筑,不应少于0.5h。消防应急灯...
消防应急灯具的应急转换时间
应
不大于
多少秒
答:
这个灯应急转换时间应不大于5秒
。根据今日头条信息显示,消防应急灯具的应急转换时间应小于等于5s;高危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应小于等于0.25s。具有工作可靠,稳定性高,寿命长等优点。消防应急灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快...
...
消防应急照明
和疏散指示系统
的应急转换时间
不应大于( )s。_百度...
答:
【答案】:D 消防应急照明和疏散指示系统在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状态,
其应急转换时间不应大于5s
,对于高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于0.25s.及时为人员疏散和消防作业提供必要的帮助。
消防应急灯具的应急
工作
时间
应不小于( ),且不小于灯具本身标称的应急...
答:
【答案】:C 本题考查的是应急照明灯具的设置要求与功能指标,主要记住的是
消防应急灯具的
工作
时间
不应小于90min
消防应急灯具的应急
工作
时间
应不小于多少分钟
答:
根据规定,
消防应急灯具的应急
工作时间不应少于90分钟,且应至少等于灯具标称的应急工作时间。对于特定类型的建筑,要求更为严格:- 建筑高度超过100米的民用建筑,
应急时间
不应少于1.5小时;- 医疗建筑、总建筑面积超过10万平方米的公共建筑以及总建筑面积超过2万平方米的地下或半地下建筑,应急时间不应...
...使用的
消防应急照明
和疏散指示系统
的应急转换时间
不应大于( )s...
答:
【答案】:A 由于消防应急照明和疏散指示系统在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状态,
其应急转换时间不应大于5s
,对于高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于0.25s。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第336页。
消防应急灯的应急
照明
时间
是多少?
答:
应急照明
时间
应不少于60分钟。4. 而对于消防工作区域,应急照明时间要求达到180分钟。5. 具体区域
的应急
照明时间划分可参考相关条文。6. 另外,《建御顷燃筑设计防火规范》GB 50016―2006第11.1.3条规定,
消防应急照明
灯具和灯光疏散指标志的备用电源连续供电时间不应少于30分钟。
消防应急灯具的应急转换时间
应
不大于
多少秒
答:
消防应急灯具的应急转换时间应
不大于5秒
。根据查询相关信息显示,应急灯具使用的EPS应急电源遵循的国家标准中规定消防应急灯具的应急转换时间不得大于5S。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
应急灯转换时间是几秒
应急照明灯具的应急转换时间
消防应急照明时间最新规定
消防应急灯转换时间
应急照明时间规范
应急照明持续时间规定标准
应急疏散指示灯工作时间
发生火灾应急照明应在几秒钟