44问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室乙级防火门
消防控制室
的门应为甲级
防火门
?求规范出处
答:
结论:
消防控制室
的门并不一定必须是甲级防火门,根据《建筑设计防火规范》6.2.7条,消防控制室通常应采用
乙级防火门
。这一规定允许乙级防火门满足基本的消防要求,且考虑到经济性和实用性。规范进一步明确,消防控制室与其他区域的隔墙和楼板应具备相应的耐火极限,如丁、戊类厂房中的通风机房要求较低。...
消防控制室
门口设置要求规范
答:
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)的规定,
消防控制室
开向建筑内的门应采用
乙级防火门
,疏散门应直通室外或安全出口。
消防控制室
的门应为甲级
防火门
?求规范出处
答:
采用
乙级防火门
即可,甲级防火门要求过高,当然采用肯定符合消防要求。《建筑设计防火规范》6.2.7条明确要求:
消防控制室
开向建筑内的门应采用乙级防火门。7.2.5附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与...
消防控制室
用
防火门
要求甲级吗?
答:
不需要。《建筑设计防火规范》6.2.7条明确要求:
消防控制室
开向建筑内的门应采用
乙级防火门
。甲级防火门与乙级防火门的区别:1.防火材料的不同:甲级防火门和乙级防火门门框和门扇的钢板厚度都是相同的,材质上的区别就在于里面内置的防火珍珠岩棉的厚度,甲级防火门珍珠岩棉的厚度为52mm,乙级防火门的...
消防控制室用什么门,
消防控制室门
规范,消防控制室
答:
消防控制室
的门必须要采取甲级防火门,或者是
乙级防火门
,开门的方向必须是向外开。消防控制室设计要求:值班室vs控制室vs控制中心 (1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。(2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。(3)消防系统规模大,需要集中...
消防控制室
的布置要求
答:
3、
消防控制室
的疏散门应直通室外或安全出口。4、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。5、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。消防控制室开向建筑内的门应采用
乙级防火门
。6、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系...
如何分辨甲级,
乙级
和丙级
防火门
答:
3.使用位置的区别:甲级防火门一般用在比较重要的地方,包间门,配电房门。
乙级防火门
用在过道等一般场所,丙级防火门一般用在管道井。二、甲级防火门使用部位 1.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。2....
消防控制室
的门必须直通室外吗
答:
按照规定,
消防控制室
的门应该直通室外,开向建筑物内的门应该采用
乙级防火门
。
甲级和
乙级防火门
的区别
答:
甲级和
乙级防火门
的区别如下:1、耐火极限不同 甲级防火门的耐火极限是在1.50至2.00h之间,并且其防火门的防火时间不小于一个半小时,超出这个时间起防火性能就大大的降低了。而乙级防火门的耐火极限是在0.50~1.50h之间,其防火门的防火时间是不小于一个小时,比甲级防火门的时间更短。2、材料不...
消防控制室
的门要
防火门
吗
答:
消防控制室
的门要采用
防火门
。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第5.4.2条规定: 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。