44问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵房安装一台控制配电箱
消防水泵房安装
几
台控制配电箱
答:
1台。通过查询消防平台信息得知,
消防水泵房安装1台控制配电箱
。消防水泵房(以下简称“水泵房”)是消防系统中极其重要的组成部分,消控室是建筑消防系统的“大脑”,水泵房建筑消防系统的“心脏”,担负着消防供水的任务。一旦水泵房失去作用,消火栓系统、自动喷水灭火系统都将失去灭火功能。在消防设计审查...
消防水泵安装
作业安全技术?
答:
交底内容:1.消防泵电源由现场总配电箱总开并上口引接,配电柜内安装一块100A漏电开关控制电源电缆。2.
消防水泵房安装一台控制配电箱
,其额定电流为100A。控制箱底口距操作平台高度为0.8米,操作平台距地高度为0.5米。配电箱用螺丝固定在箱腿上,底部用木螺丝固定在平台上。3.水泵控制柜与控制箱...
消防水泵安装一台控制配电箱
,其额定电流为多少安
答:
一般估算为,11KW,就是22个电流左右。具体的额定电流,
水泵
电机标牌上有的
消防泵控制
柜里面可以
加装
双电源吗?有没有国家规定必须单独双电源柜...
答:
可以加双电源的
,这个没有规定双电源控制柜必须要单独设置的。这个消防水泵控制柜因为认证的消防认证都是控制柜本身认证,没有带双电源的,所以都是采用电源柜和控制柜组合使用的,要求的消防控制柜不做他用,泵房除了消防水泵,消防排污泵和应急照明,一般有些还有普通照明和检修插座,正常通风机,一般有...
消防水泵房配电箱
防护等级规范要求
答:
根据消防给水及消火栓系统技术规范中要求:11.0.9
消防水泵控制
柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
消防泵配电
设计中不应忽视的几个问题
答:
消防泵属于消防用电设备。《建筑设计防火规范》GB50016-2006中第11.1.5条明确规定:“
消防控制
室、
消防水泵房
、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级
配电箱
处设置自动切换装置。”即消防泵
控制箱
前端必须采用自动转换开关(ATSE)。曾经有一个厂家销售人员说他们厂的自动转换...
消防水泵房
设置错误做法与正确做法对比示范
答:
正确做法:
1
、
消防水泵房
电源应独立设置,并有
配电箱
。设备
安装
应符合国家相关规范。2、水泵房进出应开辟通畅进口,于消防装备库、高层等场所距离合适。 管路应短、直、材质符合规范,并适时维护和更新。3、消防水泵应配置有消防水箱,并对水源进行定期检查和清洁,以确保供水量。消防水泵 消防水泵房是城市...
“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见?
答:
(本条规定的最末一级
配电箱
:对于
消防控制
室、
消防水泵房
、防烟 和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱)。施工图未按上述要求设计,审查意见应提必须修改(违反强条)。对于非...
排烟风机的最末一级
配电箱
在哪
答:
排烟风机的最末一级
配电箱
应设在
消防控制
室、
消防水泵房
、消防电梯机房、防烟排烟风机房内,并且应在最末一级配电箱处设置自动切换。配电箱是电气装备,具有体积小、
安装
简便、技术性能特殊、位置固定、配置功能独特、不受场地限制、操作稳定可靠、空间利用率高、占地少且具有环保效应的特点。配电箱数据上...
安装消防水泵房
用电时,对
配电
线路有什么要求
答:
自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电。11.
1
.3
消防
应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。11.1.4消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其
配电
设备应有明显标志。11....