消防泵平时手动还是自动
消防水泵
必须处于
自动
状态吗?
答:
不是必须处于手动状态,
按照要求是必须处于自动状态
,24小时有人值班。只是为了避免误报而自动启动设备才调到手动状态的,一般是为了应付检查才设置自动,平时都是手动状态。消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,且每班工作时间不应超过8小时。GB 25506规定的消防控制室管理及应急程...
消防泵
和喷淋泵到底是应该设成
手动还是自动
?
答:
上必须设置自动
。消防泵 的启动方式是在每层 消火栓 处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是 湿式报警阀 压力开关 启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范 且 消防泵 和 喷淋泵 在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换 ...
消防水泵
的启动装置启动时随意
手动
停吗?
答:
1)消防水泵应能手动启停和自动启动
,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
消防水泵
应能
手动
启停和
自动
启停
答:
该说法是错误的。
消防水泵处于手动启动状态
,消防水泵无法自动启动,特别是针对自动喷水灭火系统等自动灭火系统,这会造成火灾扑救的延误甚至失败,为此规范制定时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水京,控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。
消防主机及
消防泵
日常正常运行时应该处于
手动还是自动
状态
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,
喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态
,多线盘打开,报警菜单设置为手动,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
消防
控制
水泵
的控制柜需要设置成
手动
状态吗
答:
采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式
自动
喷水灭火系统的
消防水泵
控制柜在
平时
应设在自动启动位置。自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,
手动
状态下不会自动补水。什么时候可以设为手动 1.当自动水灭火...
消防泵
站内的新鲜水泵和消防泵,稳压泵该如何启停?是全部
自动
,
还是
有的...
答:
GB6245
消防泵
规范要求和建筑消防规范,稳压泵一般是常开的,可以做自动启停。根据实际设计需要选择具体方式,消防泵一般
是自动
启动,
手动
停止(不允许自动停止)。新鲜水泵不属于消防泵,没什么特殊要求。按使用的方便、具体使用等情况选择。
消防泵
控制柜
平时是
要调在
自动还是手动
?
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,喷淋泵等控制柜一般设置在
自动
状态,多线盘打开,报警菜单设置为
手动
,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了。消防泵顾名思义,消防上用的泵,
消防泵是
引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无...
消防水泵自动
与手动区别,实际情况一般是打
自动还是手动
答:
消防泵自动
状态可以控制室直接联动启动,
手动
状态下不能联动启动,但是可以采用直启启动,按照要求是水泵控制柜需要在自动状态,满足任何时候直接联动启动的,实际上有人值班的基本上都
是
在手动状态多。
消防泵
应具有
自动
启动和停止的功能
答:
机械应急控制:
消防水泵
控制柜设有独立的机械应急启动装置。该装置可在上述
自动
、
手动
启动无效时启动
消防泵
。只要消防水泵供电正常,在控制线路、继电器等设备均损坏时,机械应急装置应能保证启泵。通俗来讲,机械应急装置就是一个手动开关,直接接通消防泵电源使其启动。