消防泵房控制柜怎么接线
请问
消防泵房
,弱电
怎么接线
,都接什么线,怎么布线?模块
怎么控制
喷淋泵...
答:
消防泵
一根这是控制室起泵系统。 另一组喷淋泵
控制柜
从压力开关拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。 消火栓泵控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线进控制柜,一般设备为三根线,公用一根,一根起泵,一根回答。模块就是个转换的...
求
消防
弱电水泵
控制柜
需要
怎么
放线,都要放些什么线,线的用途,设备是西...
答:
消防泵有以下相关弱电线:
1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20控制线,接到消火栓水泵控制柜上
。2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(喷淋的压力开关位于湿式报警阀处)。这2根线用来启动消火栓泵。 3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC20...
消防
弱电
水泵房
应该
怎么接线
怎么拉线呢?来了.
答:
每根的接线方式接水泵控制柜的强启触点和反馈信号。
消火栓泵接线方式就是把所有外界的消火栓按钮并联起来接到消火栓泵的强启干接点和24伏反馈灯信号
!望采纳!!!
北大青鸟
消防
报警阀进
泵房
的线
怎么
接?(专线)
答:
这个就是压力开关启泵线的2根线,连接喷淋水泵控制柜的启泵端子
。报警阀连接泵房的线路只有压力开关启泵,喷淋水泵控制柜的接线端子有一组压力开关启泵或者启泵的端子接上即可。
怎么
能快速学会
消防
布线啊
答:
5、I/O(输入/输出)模块穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电源线ZR.BV-2.5mm2两条,颜色为红色和蓝色。 6、声光报警器穿ZR.RVS-2*1.5mm2一对,电源线ZR.BV-2.5mm2两条。 7、输入模块(信号蝶阀、水流指示器用)穿ZR.RVS-2*1.5mm2。 8、水泵直控线(
消防控制
中心到
消防泵房控制柜
)穿ZR....
消防利达模块LD6800ED一1
消防泵房
联动直起
控制柜
,启动加停止模块
接线
...
答:
利达设备链接
消防
水泵的不需要模块,这个直启线路4-5根线,多线连接5跟线路不设置模块直接到多线盘的。
手动
控制
线7×1.5用在什么位置?
答:
1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器
接线
圈,一个继电器的常闭触点用于停泵,另一个用于起泵。2、停泵、运行信号线两根。3、故障信号线两根。起停继电器设置在
消防
报警联动
控制柜
中,泵控制柜引出7根线。1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器触点,一个继电器的常闭...
怎么
能快速学会
消防
布线啊
答:
想快速学会
消防
布线,那最理想的就是现场布线方便啦。如果所有的设备都是拉两根线就可以了(通讯和供电的问题只在两根线上解决)那这些消防产品的布线就都简单多了呀!
消防泵
双路电源
怎么
接
答:
这个根据防火规范要求的10.1和10.2规定的建筑等级的配电线路,引入双路供电进入
泵房
的双电源控制箱,从双电源箱引入
消防
水泵
控制柜
即可。
消防泵
电源应该总总电源线的上口接入吗?
答:
消防泵的电源线是从水泵的电机直接到水泵
控制柜
的控制回路的热继电器的下端接口的,主电源从配电室到
消防泵房
后要先经过双电源开关后再进入水泵控制柜的主开关,经过接触器后到达热继电器,出现后连接水泵电机的。