44问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道埋深
消防
给水
管道埋深
要求
答:
二,参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)下
消防管道埋深
要求,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术进...
消防管道
应该如何进行敷设和安装?
答:
1. 管道埋地施工应符合规范要求,特别是在冰冻线以下进行
,若必须在冰冻线以上铺设,则需采取可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。2. 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁...
室外
消防
给水
管道
的覆土要求
答:
二,参考《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),在无冰冻地区,消防管道埋地敷设时,
管顶的覆土埋深应不小于500毫米
,而穿越道路部位的埋深应不小于700毫米。为确保工程质量与安全,降低成本,缩短工期,并促进技术进步,所有工程建设均应遵循相关建筑施工规范,严格执行标准,并做...
消防
管埋地深度规范要求
答:
法律分析:给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土
埋深
不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
消防管道
没有一定要用砂的要求(规范),这是根据你管道材料、埋设地质情况由设计确定。法律依据...
消防
管预埋深度?
答:
管道埋设深度一般应在冰冻线以下
,管道浅埋时应进行热力计算。室外给水管道在土壤冰冻线以下0.15m,车行道下的管线覆土不宜小于0.7m;排水管道在车行道下最小覆土深度不宜小于0.7m,生活排水管道最小覆土深度不宜小于0.3m,生活排水管道管底可埋设在土壤冰冻线以上0.15m。
消防管道埋
地施工,参照的标准是什么?
答:
在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土
埋深
不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。9.2.2 给水
管道
不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。检验方法:观察检查。9.2.4 ...
室外给水管道及
消防管道埋深
多少?
答:
正常情况,覆土不小于0.7米。如果是道路不小于1米。
消防管道
要怎么验收,施工标准是什么
答:
9.1.4
消防
水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。9.2给水
管道
安装 主控项目 9.2.1给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土
埋深
不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm...
消防通道下
消防管道埋深
要求多少米?
答:
规范要求是不小于0.7米
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道的埋深要求
消防管道埋地深度规范要求
消防管道深度
消防埋深概念
消防管埋地多深
给水管道埋深是哪里到哪里
消防管一般挖多深的坑
消防管地埋是多少公分
消防专用通道埋深