答:
一、验收人员:甲方人员、监理部人员、施工单位施工员和质量检查员。
二、验收时间:隐蔽工程应提前一天报验
。三、验收内容:消防工程施工过程中的所有隐蔽工程。四、验收程序和规定:1、隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员,并注明验收时间和内容;2、隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监...
高层建筑需要定期做
消防
检测吗?
答:
根据中国国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014,高层公共建筑应当定期组织进行火灾隐患排查和防火检查,
时间间隔不得超过1年
。具体来说,建筑物的使用单位应当每年对火灾自动报警、消防电梯、消防水源、消火栓、灭火器等设施进行检查和试验,并对消防设施的隐蔽部位进行检查检验,确保各项消防设施的运行正常...
消防
验收标准
规范
标准最新
答:
6、验收组织应符合本规范3.0.7规定,合格评定应符合本规范3.0.8规定
。7、不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。8、工程的外观质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。9、承担复验的单位应具有市场准入制度要求的相应资质。10、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位...
室外
消防
管道能不能
隐蔽
啊?
答:
室外消防管道可以隐蔽,但消火栓、水泵结合器等消防设备不能隐蔽
。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)9.3.3 消防水泵接合器和消火拴的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度...
室内
消防
管道一般什么情况需要做
隐蔽
答:
对于管道的隐蔽性,规范无明文规定
,一般从用途角度考虑,如果是经营场所,肯定不适合走明管。管道隐蔽时,对于安装有阀门、水流指示器等部位应开设检修孔,便于以后检查和维修。
住房
消防
管道安装
规范
答:
消防
管道安装
要求
是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓技术
规范
》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
消防
栓安装
规范
答:
消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差为20mm;栓口出水方向朝外,与设置
消防
箱的墙面相互垂直或成45°角。2、在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道均应采用明装。室内消防给水立管从下到上为同一种规格,安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道间的相互关系。消防立管的底部距地面...
消防
自动灭火系统验收
规范
答:
及验收
规范
》的有关规定。4.3.2
消防
水箱的容积、安装位置应符合设计
要求
。安装时,消防水箱间的主要通道宽度不应小于是1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m;消防水箱顶部到楼板或梁底的距离不得小于0.6m。4.3.3 消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。4.3....
消防
验收
规范
是什么
答:
第4.2.11条
消防
通讯设备的检验,应符合下列
要求
: 一、消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3次通话试验; 二、电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验;三、消防控制室的外线电话“119台”进行1~3次通话试验。 上述功能应正常,语音应清楚。 第4.2.12条 本节各项检验项目中,当有不合格者时,应限期...
消防
施工
规范
答:
调试前应按设计
要求
查验设备的规格、型号、数量等,应按
规范
和设计的规定要求检查系统的施工质量。检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理. 火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和
消防
控制设备等逐个进行单机通电检查,符合要求后方可进行系统调试。火灾自动...