44问答网
所有问题
当前搜索:
潜水泵用变频器控制怎么接线
5.5的
潜水泵
配什么型号
变频器怎么接线
答:
【1】
水泵变频器接线
如下图所示:【2】变频器: 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来
控制
交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
七十五千瓦
潜水泵
六根线头
用变频器怎么接线
?
答:
按角接连接后将三个头用70平方铜线连接到变频器的电力输出端子R、S、T
,再用35平方铜线将电机的PE端子与电源的PE排连接(也可经变频器的PE端子连接到PE排)。
220v
水泵
3条线接
变频器
的,
接线
图。
答:
把深水泵的三条线直接连接到变频器输出端(U、V、W)对应的端子上即可
。三相的深水泵上肯定是不带电容的,只有单相的深水泵才需要启动电容。
...想让它定时开,定时关,需要哪些电器原件?
怎么接线
?
答:
简单的有2种方法,
1种是45或55千瓦变频器,外加一只时控开关串连在变频器开关线上,启动或停止由时控开关启或停
。还有一种是降压启动,须55Kw变压器(减压包),3只380v交流接触器,(160.100.40)一只中间继电器,一个时控开关,另加一只时间继的器。| ...
我要用一个
变频器
和一个远传压力表
控制
一个
潜水泵
,用的是开关量控制,恒...
答:
把控制方式设成PID模式,把压力表的三根线,对应到反馈通道的三个接线端子
,红线对变频器反馈通道的GND,黄线对应信号端,蓝线对应5v电源端,设定好目标值,调节方式一般设成负反馈方式。供水一般用P,I调节就可以得到很好的效果。D值可以不用设置。如果现场发现控制不是很稳定,这是超调现象,可以试着...
380
潜水泵
改220
用变频器怎么接线
?
答:
220v电源
变频器
,输出是三相电源,电机
接线
参照变频器手册。
变频器控制
三相
潜水泵
的厉害
答:
三相水泵可以
用变频器控制
,变频器可以保护电机,可以更好的
控制水泵
的转速。R、S、T端子是三相输入,U、V、W是输出与
潜水泵
进行连接的,在
接线
的时候不能接反有可能烧毁变频器。
怎样用变频器控制
单相AC220v
潜水泵
?
答:
这个没法用普通的单相220v
变频器
来
控制
,绝大多数的单相220v变频器,输出的是三相220v,这就决定了普通的单相220v变频器无法控制单相220v电机,否则,变频器会报缺相等故障码,并会因此而无法正常工作。
用变频器
调节
控制潜水泵
压力
答:
2、如果将水压入水箱,水阀进水口是直接的还是有遥控止回阀,也就是说,水箱水满时,能不能将进水关系,如果有,可考虑,但这个效果不好,还不如用水位
控制
来做。二、11KW
水泵
,如果有条件,测电流是多少,按电流来配
变频器
,我们平时是按功率来配的。1、11KW泵就配11KW ABB 510变频,这个,在...
用变频器
调节
控制潜水泵
压力
答:
最好是用15KW的通用性的变频器来
控制变频器
,在风机水泵类负载中,
潜水泵
属于特例,其额定电流比普通的风机水泵要大一些。要设置那些参数,不同品牌的变频器的,设置的参数是不相同的,所以,最好是买了变频器之后,仔细阅读变频器的使用手册,如果有问题,可以来百度知道提问的。水箱水位控制也是可以的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
潜水泵怎样加装变频器
水泵加变频器的三个步骤
220v潜水泵怎么接变频器
水泵与变频器怎么连接
水泵变频器接线图解
水泵变频器的接法
潜水泵软启动怎么起不来
双电机水泵接变频器怎么接
水泵变频器的水泵接线方法