焊几下又不能焊了,怎么修
答:
有可能是你配电板上的断路器(空气开关)太小了
,有3种可能性,见以下分析和建议:1。首先应根据你的点焊机额定输入容量计算额定输入电流,据此选择配电板上的断路器(空气开关)的额定电流。例如:DN-10点焊机输入电流为10kVA/380V=26.3A,一般情况下断路器额定电流应大于焊机输入电流,DN-10点焊机最好...
想知道汽油发电机,用
电焊机
,为什么老
跳闸
?
答:
1、过载:如果您连接的设备功率超过了发电机或电焊机的额定功率
,可能会导致跳闸。请确保您连接的设备不超过设备的额定功率。2、
电路问题
:电路不稳定、接触不良或老化可能会导致跳闸。请检查电路连接是否良好,并确保电路不会因为老化或损坏而导致问题。3、过热:长时间高负荷工作可能导致设备过热,从而跳闸。
220v
电焊机
一焊就
跳闸
断电为什么
答:
点焊机
前面接的漏电
断路器
吧,工件放在地上,一焊接视同接地漏电
瑞凌500A
电焊机
用一会焊机热保护
跳闸
怎么回事
答:
那要看最近有没有更换过此台点焊机的断路器
,
如果更换是否与电焊机的额定功率相符,还有就是有没有调节过过热保护值
,以上都没有变动过,就要检查电焊机本身是不是有问题,比如电焊机绕组绝缘破坏等问题。
瑞凌500A
电焊机
用一会焊机热保护
跳闸
怎么回事
答:
那要看最近有没有更换过此台点焊机的断路器
,
如果更换是否与电焊机的额定功率相符,还有就是有没有调节过过热保护值
,以上都没有变动过,就要检查电焊机本身是不是有问题,比如电焊机绕组绝缘破坏等问题。
我三相四线漏电开关接三相
电焊机
,主零线有进漏保。电焊机接了三根火线...
答:
支持陈坚道师傅的回答,你要搞清楚的是漏电
断路器
的工作原理,那个零线除了用来做单相设备电源回路之用外,还起到了作为漏电断路器的整个漏电检测单元和脱扣线圈的回路之用。
焊机
接在漏电开关后的短路器上使用为何漏电开关不会
跳闸
答:
就被焊机的冲击电流给搞跳了,你加了个
断路器
,就会先和漏电开关在合断路器,合漏电开关的时候没电流且机械机构已经合闸到位,再合断路器给
焊机供电
,断路器可以承受的冲击电流比漏电开关(漏电开关合闸后因为机械机构的原因可以承受短时的冲击)大所以两个开关都不跳。你不信就试一下咯。
断路器
有用到
点焊机
吗?
答:
像
断路器
上面的话,用到
电焊机
啊,电焊机电用那个焊接里边有触点触点,需要进行焊接的,所以需要那个
点焊机
220v和380v都可以接电的
电焊机
,只有两根线,三相电不是要三根线的吗...
答:
要4根线。电网提供的电一般是三相四线制的,即三条相线(火线)和一条中性线(零线)。相线与中线之间的电压叫相电压是220v。相线与相线之间电压叫线电压是380v。所以接220V时,要接零线,而接380V时,接任意两相就可以了。
电焊机
是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被...
断路
,短路和过载有什么区别吗?
答:
他们三个区别是:1.定义不同。断路是断开的电路,不论是导线断开,还是开关断开,都是断路。短路是电流不经过用电器直接构成回路。而
过载
是电路用电器总功率过大造成电流过大。2.结果不同。断路通常不会损坏用电器,短路如果无保险装置,容易烧用电器的,过载也会造成电流过大,同样如无保险装置,也...