热电偶补偿导线没有极性
热电偶
跟温控器接线时有
没有
正负极之分?
答:
有的,
热电偶
用的电缆叫
补偿导线
,一定要按接线图接线的。温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组,8和7是常开组,控制发热使用常开组就可以了。从7出来的A1线要接到接触器的线圈,(接触器线圈的一端一般用A1标示、另一端用A2标示)接触器线圈的另一端直接接到零线即可。上图看不到线圈的...
为什么要规定
补偿导线
的型号和
极性
答:
因为
补偿导线
是热电偶的延伸,所以必须在一定温度内,符合热电偶的特性。
热电偶有极性
,有不同材料,不同的分度号,补偿导线为配不同的热电偶,就有了不同规格的。
为什么要规定
补偿导线
的
极性
答:
所以,补偿导线两根导线的材料是不一样的,如果接错
导线极性
,不但不能达到补偿作用,还会增加测量误差。使用补偿导线应注意:1)、各种补偿导线只能与相应型号的
热电偶
配用。2)、
补偿导线有
正、负极之分,使用时极性不可接错,否则会造成测量误差。3)、热电偶和补偿导线连接点的温度不得超过规定的使用...
如果
热电偶补偿导线
选错或
极性
接反,对测量结果会带来什么影响?
答:
展开全部 如果
热电偶补偿导线
选错或
极性
接反,会出现较大的误差,也可能导致表向反方向显示,这还要看补偿线如何与表接.热电偶与补偿导线是否分度号一致,接了那一分度号补偿导线.偏高偏低都有可能. 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 396295673 2013-02-21 · TA获得超过3078个赞 知道小有...
热电偶
和
补偿导线
的
极性
接反将带来什么后果
答:
补偿导线
的
极性
接错对测温取到反补偿作用;原来是补偿环境温度对0℃的温差;现在接反了就取反作用,即降低实际温度;如果分不清补偿导线的分度号和极性;可以将
热电偶
采用插入一个知道温度的点,通过测量实际输出毫伏值;通过输出毫伏值的正负,必然可以知道其极性;根据毫伏值查对应的温度点,推算出分度...
K型
热电偶补偿导线
铜是负极,铜镍是正极
答:
热电偶补偿导线
分二种:延伸型KX和补偿型KC,KX正极和负极连接焊在一起的可以测温的,KC就不可以。你说的铜是正极,铜镍是负极,可能是KC线,是普通线,可以接线热电偶用,铜是正极,铜镍是负极
热电偶补偿导线
的
极性
接错对测量产生什么影响?补偿导线的分度号极性混...
答:
我是从事
热电偶
等自动化仪表的,我来告诉你 1 如果正负极接错了,数显仪表要么不显示温度,要么显示忽高忽低非常明显 2红正黑负 ,一定要匹配,可以接热电偶显示温度正常说明接对了,显示不正常说明接反了
热电偶
的
补偿导线极性
接反了,仪表显示值将过大还是过小?
答:
热电偶
的
补偿导线极性
接反了,仪表显示值将偏小。根据热电偶测温原理,热电偶回路的热电势与测量温度和热电偶参考端温度有关,安装在使用现场的热电偶参考端温度随环境温度变化而变化,不能恒定。在热电偶参考端温度波动情况下,使用补偿导线将参考端延长到温度较稳定的环境或远离热源的环境来补偿热电偶参考...
K型
热电偶
的
补偿导线
正极和负极是什么材料?
答:
一般的
补偿导线
要求正极和负极要和
热电偶
的正负极材料一样K型热电偶是镍镉(正)、镍硅(负)的所以按标准来应该选用镍镉镍硅补偿导线但是一般由于造价的问题~在精度允许的情况下K型热电偶都是采用铜和康铜的补偿导线~~便宜!(K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶 镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量...
热电偶
故障处理
答:
补偿导线问题:查找短路点,加强绝缘或更换导线;热电极变质则修剪或更换。接线错误:如
补偿导线极性
反接,重新接线;不配套则更换。安装问题:调整安装位置或深度,确保冷端补偿;不配套需更换。显示仪表不匹配:更换显示仪表或
热电偶
。热电势偏大:同样更换不匹配的热电偶或补偿导线。干扰信号:排除直流干扰...