老跳闸,现实电压异常,比实际电压高。是什么原因引起...
答:
建议调整变压器
低压侧
的分接头将电压调整到正负10%以内。如果还是跳闸可能是负荷过大、或是发生了故障接地。
煤矿
用
移变低压侧
出现R绝缘低跳闸,是什么故障
答:
煤矿用移变低压侧
出现R绝缘低跳闸,应该是有漏电。建议寻找漏电处。然后进行处理。
煤矿
井下供电变压器
低压侧
已经接地了,如何整改
答:
煤矿
井下供电变压器
低压侧
中性点一般不接地,以防发生供电回路单相接地故障时有较大短路电流流过故障点,产生电火花,引起井下爆炸。应当计算该变压器供电线路产生的电容电流量,如果电容电流比较大的话,应当选择相应的消弧线圈接在中性点,用电感电流来抵消电容电流,尽可能减少单相接地故障时产生的故障电流。
煤矿
井下
移变
和下一级低馈电开关,有的厂家只能投一台漏电,投上...
答:
原因 漏电保护器损坏。判断此故障原因时,电板箱内有同型号其它漏保可改线至此漏保试验,没有则需更换同型号漏保试验,如不跳闸则原漏保损坏。此种方法,在方便操作时可先进行,如果不方便操作,可先查找其它原因。2.线路有接地故障。查找故障点时,要理清线路走向,使用摇表逐段测试绝缘电阻,逐步缩小故障范围找...
...一按水泵开关的停止按钮,
移变
的
低压侧
馈电开关就跳闸。馈电显示闭锁...
答:
是水的作用,水存在惯性,瞬间的停机,水流会使电机发电,才产生了跳闸。
煤矿
井下中央变电所里面需要哪些
记录
答:
交接班记录、
检修记录
、 设备记录、 停送电记录 、绝缘用具台账 、 非当值人员出入记录
煤矿
井下机电运输都需要些什么
记录
本,哪位前辈给说下,尽量全点,拜托了...
答:
变电所巡回检查记录、变电所运行日志、干部上岗检查记录、高压开关试验记录、检漏继电器试验记录、交接班记录、设备检查记录、事故记录、停送电记录、照明保护试验记录、要害场所登记记录、调车室运行记录、电机车
检修记录
、蓄电池充放电记录、钢丝绳日常检查记录、胶带运输机保护试验记录、胶带运输运行记录、胶带...
煤矿
局部通风机备风机切换主风机为什么
移变
会跳电是怎么回事电压(660V...
答:
朋友,这个可能是你切换开关里面电弧引起的,因为
煤矿
井下的660伏电压很高,击穿电压也很高。你切换过程和切换设备是很关键的。
太原平阳
移变低压侧
显示低保闭锁是什么原因?
答:
外电路接线一般有三个输入端子,而这三个端子之间的任一两个端子相位互为120度,之间的电压为380伏,而电机有三角形接线,星形接线,都有严格的接线要求,相位搞错很危险的,建议以后装机或者
检修
都要,严格看说明书,注意一些注意事项,一定不能马虎,尤其
煤矿
井下,更要注意 ...
井下
移动变
电站的接地,怎么接?
答:
1、移动电气设备的接地,是利用橡套电缆的接地芯线来实现的。接地芯线的一端和移动电气设备进线装置内的接地端子相连,另一端和起动器出线装置中的接地端子相连。接地芯线和接地端子相连时,务使接地芯线比主芯线长一些。起动器外壳与总接地网或局部接地极相连。2、
移动变
电站的接地,应先将高、
低压侧
橡套电缆的...