用光电开关控制继电器怎么接
如何
把一个二线交流220V的
光电开关
去接到电路中,用来
控制
一个交流24V的...
答:
方法1:把光电开关接到一个线圈220V的中间继电器上
,用光电开关控制中间继电器,中间继电器的常开点接到24V时间继电器上。这样就能起到转换的作用。方法2:用220V的光电开关来控制AC24V的时间继电器用一个小继电器(或者中间继电器)就可以了,也就是220V光电开关来控制小(中间)继电器,再用小(中间)继电...
24伏
继电器怎么接光电开关
答:
1、首先,将光电开关和时间继电器同时接入电路中
。2、其次,光电开关感应到光线时,输出信号激活时间继电器,使其开始计时。3、最后,在设定时间后控制电路完成操作即可。
电工知识:
光电开关如何控制
固态
继电器
,接线步骤一一讲解
视频时间 06:08
光电开关
和
继电器怎样控制
一个电磁阀动作
答:
首先,光电开关控制继电器,
光电开关的棕色接DC24V,蓝色接DC0V,黑色接继电器13(一般13和14是继电器电源,13接-,14接+)
,继电器的14接DC24V。然后,继电器控制电磁阀,电磁阀的两条线其中一条是红色的,另外一条是蓝色(如果是日本货,这条线应该是黑色的,反正一正一负),继电器5,接DC24V,9接...
怎样
才能
用光电开关
输出来
控制继电器
。光电开关输出DC+24V,200ma;继 ...
答:
以三线制PNP型(输出高电平)直流DC24V
光电开关
为例:步骤如下 1.棕色:接 +24V,2.蓝色:接 0V,3.黑色:接
继电器
线圈(+)。4. 继电器线圈(-)接 0V 。注意:由于光电开关输出DC+24V,200MA .所以只可接电压为直流24V,线圈电流200MA以下的直流继电器。
电工知识:
光电开关控制
接触器,中间
继电器
,接线步骤一一讲解
视频时间 04:35
我想用24Vnpn
光电开关
三线的,
控制
中间
继电器
,当光电亮了,继电器闭合
答:
光电
应该是,有一个是棕色线,那个是正极,黑色应该是输出吧,黑色
控制
接入继电器14,有一根正极直接
接继电器
13,另一根负极接,光电,应该是蓝色线
怎样用光电开关控制继电器
答:
光电开关控制继电器
连接方法:电源正接光电开关控制线正。光电开关控制线负
接继电器
正,继电器负接电源负(如用四线光电开关,光电开关的电源线按极性接到电源上。继电器内没有续流二极管的,应增添续流二极管,用1N4007即可,正极接继电器的负,负极接继电器的正)。
如何
用一个欧姆龙的三线24伏
光电
对射
开关
来
控制继电器
?
答:
光电开关
是24供电三线, 那么其中两条线是电源分别接24电源的高电位和低电位,另外一条是24V高电位输出。你所
使用
的
继电器
线圈也要是24伏,将光电开关的高电位输出端接到继电器线圈的一端。继电器线圈的另一端接24电源的低电位端。安装光电开关,将开关的发射端和反射端对准用手或其他遮光物遮挡于发射...
npn
光电开关接
好
继电器
,为什么感应灯常亮、继电器无反应。接法:光棕...
答:
NPN型,有输出时黑色线应为0V 所以正确的接法是,棕色接24V,蓝色接0V,黑色
接继电器
线圈一端,线圈另一端接24V。