44问答网
所有问题
当前搜索:
用电量多大需要专用变压器
申请报装
用电
,什么情况下
需要
自己投资安装
专用变压器
??
答:
申请报装用电,
同一物业权属范围内报装用电总容量达到100千伏安时
,需要您自行投资安装专用变压器。但以下几个地市可能存在差异, (佛山、东莞、中山、惠州、江门、珠海、肇庆)小微企业实行新增报装容量200千伏安及以下的客户,可以自主选择低压供电,无需安装专用变压器。如有其它供电疑问,欢迎致电95598...
用电量
达到多少KV时需安装自备
变压器
?
答:
你问的问题有矛盾。
只要是用电设备上了50个KW都应该装变压器
工厂达到
多大
的
用电
负荷才
需要
自己装
变压器
?
答:
工厂自己装
变压器
要求达到的
用电
负荷没有明文标准。首先要了解工厂所在地的电源情况(到所在地的供电部门去了解),能直接供多少KW,如果没有达到工厂需要的KW数,就要装变压器。实际工作中一般超过50kw就要求安装变压器。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次...
20KW
用电量需要
安装
变压器
吗?要装
多大
的变压器?
答:
一般情况下,由于功率因数的限制,
用电量不能超过变压器额定值的90%
,实际中很多是按照70%-90%的因数算的,你可以选择25---30kw的变压器,注意,变压器功率越大,损耗也越大
用电量1833度每小时
,选
变压器
怎么选?
答:
因为1833度=1833KWh 所以负载功率是1833KW 计算
变压器
功率:如果负载绝大部分是电动机,功率因数可选0.85。另外考虑变压器负载率最好是80%,所以 变压器视在功率 =1833KW÷0.85÷80 ≈2700KVA 可考虑选择容量3000KVA的变压器。
通信基站建设时是否都装
专用变压器
??请各位高手多多指点,非常感谢...
答:
要看距离公用
变压器
路程和你的
用电量
。一般距离公用变压器200米以内直接用公用变的380V电源供电比较合算 但如果负荷超过了公用变压器的1/3或者负荷在50KVA以上,供电公司就要求你自备变压器。
每天5万度
电需要
安
多大变压器
?
答:
每天5万度电。一天24小时,平均每小时约
用电
2084度。选3000VA的
变压器
即可。
每小时
用电量
和配多少
变压器
询问,谢谢大神
答:
电机功率为132kw,大体上每小时
用电量
就是132×1=132千瓦小时,也就是132度电,至于配用供电
变压器
一般是以“千伏安”来考虑,一般变压器的“千伏安”数乘上0.8左右是该变压器能承担的功率数,132÷0.8=165,这样只承担132千瓦的电机运行时,变压器容量应该在160千伏安左右,...
工业
用电量
与
变压器
的配备
答:
您好:1您550KW负载总电流约1100A(安)以内或左右。2
变压器
800KVA输出总电流根据经验公式800×1.5=1200A(安)以内。3变压器工作在80%左右比较安全可靠1200×80%=960A(安)。4根据我公司经验现在总电流700A(安)左右,偶尔上升到800A(安),极少上升到850A(安),负载400多KW(千瓦),用630...
250kw的
用电量需要多大
的
变压器
答:
250KW的
用电
设备需要368KVA以上容量
变压器
。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=250/0.8=312.5KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=312.5/85%=368KVA,选择368KVA以上容量变压器。3...