44问答网
所有问题
当前搜索:
甲型双栓室内消火栓箱
消防箱
双栓
双出口中,双栓中心到中心的距离,还有离
箱子
边的距离...
答:
甲型双栓消火栓箱
两栓头中间间距为420,乙型双栓消火栓箱两栓头中间间距为470,丁型双栓消火栓箱两栓头中间间距为410,丙型为直接在消火栓箱居中进管。消火
栓栓
口中心距地面高度为1.1米。消火栓栓口中心距消防箱侧边框为单栓15厘米(也可安装在箱子中间),双栓12厘米。消火栓栓口中心距消防箱底为14...
双栓
消防箱尺寸及图片
答:
双栓室内消火栓箱
(丙、丁型) 1000*700*280
室内
大厅消防
双栓
间距是多少?相关规范 或是根据出处?
答:
室内消火栓
的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中
室内消火 栓
的间距不应大于30.0m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m;同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25.0m;室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水...
室内消火栓
“12S4-16”安装图集
答:
双栓室内消火栓箱
(丙型、丁型)带应急照明双栓室内消火栓箱(
甲型
、乙型)薄型单栓、双栓室内消火栓箱 单栓带消防软管卷盘消火栓箱(甲型、乙型)双栓带消防软管卷盘消火栓箱(甲型、乙型)带应急照明单栓、双栓配消防软管卷盘消火栓箱 薄型单栓、双栓带消防软管卷盘消火栓箱 消防软管卷盘箱、屋顶试验用...
15s202一18
甲型消火栓箱
尺寸
答:
15s202消防箱标准尺寸是800cm*650cm*240cm。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把
室内消火栓
手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。麻质衬胶水带(20或25...
12s4——11乙型单
栓室内消火栓
图集
答:
薄型单栓、
双栓室内消火栓箱
单栓带消防软管卷盘消火栓箱(
甲型
、乙型)双栓带消防软管卷盘消火栓箱(甲型、乙型)内容简介 《室内消火栓安装(15S202替代04S202)》为修编图集,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014进行编制,替代04S202《室内消火栓安装》。适用于新建、扩建和改建的民用、工业、...
↘`消防箱国标04s2o2一12丙型有多大
答:
只有
甲型
乙型,没有丙型
什么叫
双栓消火栓
答:
消火栓双栓
是一个
箱内
有两个栓头(接口)。所以叫双栓。
双栓消火栓
又分为:单阀双栓,和双阀双栓,不过现在单阀双栓已经淘汰,一般都是用双阀双栓。为了消防队员的生命安全,在设计中尽量不采用双阀双栓。但在以下情况中可以变通:(非必要的时候不要采纳)一、建筑设计防火规范条文说明8.4.3 本...
单栓消火栓和
双栓消火栓
的区别有哪些?
答:
1、消防栓的数量不同 在一个消防
箱内
设置一个消火栓的(也就是消防水枪)是单栓消火栓,设置两个消火栓的是
双栓
消火栓。2、消防规定对于单、双栓使的安装场地要求不同 按照消防规定,
室内消火栓
的布置是保证两支水枪(指单栓)的充实水柱同时到达室内的任何部位,但是有些受场地控制,确实无法设置两个...
650/800
双栓
消防箱的安装
答:
室内消火栓
,是消防水系统重要的一部分,它安装在室内消防
箱内
,一般公称通径(mm):DN50,DN65两种,公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa,适用介质:清质水,泡沫混合液。通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外
消火栓箱
内还有消火栓按钮...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
双栓消火栓箱的配置要求
甲型消火栓双栓箱尺寸
甲型单栓室外箱式消火栓
消火栓箱甲型乙型
甲型消火栓箱图集
双栓头的消防箱是什么样子
甲型消火箱侧装图片
新126一9页甲型消防箱
双栓消火栓箱图例