44问答网
所有问题
当前搜索:
电井内楼板是后浇筑吗
住宅楼水、电管井的
楼板
为什么要
后浇筑
?
答:
因为可以起到安全提示的作用,防止水进入水
电井
,对水、电设备有影响,水电井只有门处最有可能进水。混凝土
浇筑
及振捣,混凝土浇筑应先浇筑梁,待梁浇筑1~2小时后再浇筑板,以减少塑性收缩差;不能过度振捣。滚桶滚平,滚桶选用Φ150的钢管制作,将滚桶沿导轨来回拖动,以起到初步整平的目的。在用...
建筑中的
电井
有
楼板吗
,是从底层到顶层都是通的吗
答:
建筑中的电井有
楼板
,从底层到顶层都是通的。电井符合要求的燃烧极限;不窜火窜烟,安装完后,能承受检修荷载,安装前底层到顶层都是通的。对封断板的要求,这是防火的必须要求,各层板处必须是封断的高层建筑的水井。桥架在
电井内
可以不与接地干线连接,但必须最低端和顶端与接地均压环连接,并在规...
楼板
厚度问题1
答:
·管井局部加厚很常见。
主要是考虑管井板可能后浇
,适当加厚,另外,管井位置一般是建筑物平面开洞比较集中的部位,加厚楼板也是一种构造处理的概念。
pkpm建模时
电井
和水井怎么处理
答:
一般建筑中的电井,水井管道,都设置在隐蔽位置,并且尺寸也不是很大;
实际施工楼板时以预留板筋,等结构封顶,设备安装就位后,再采用砼浇筑封闭
。在pkpm模型中,通常的做法是房间开洞处理;如遇到设备空洞较大情况时,就应该设置弹性现浇板楼板,即洞孔楼板简支在四周梁上,符合实际受力状况。回答完毕!
开发商
电井
到房内电葙的线路一般赵柱子还是
楼板
答:
楼板
。开发商的入户电线,
电井
到房内电葙的线路通常走楼板,从地板过来,预埋在顶板。住宅都是现浇混凝土,所以为了拉线方便,不影响空间布局,同时预埋电线管,电线管讲究,与户内用电设备的高矮有关。
电井是
什么意思?
答:
电缆井是电缆埋设工程中起到施工中及工程竣工后安装或维护作用的地下检查井。电缆井间距要设为40米。一般分为人孔井和手孔井,人孔井比较大,人可以下到井里面进行施工操作,手孔井一般较小,只有手可以伸进去进行操作,一般都是用于分支线路上。而且
井内
所穿过的电缆不多,主要的作用是做一个室外的...
什么是楼层板带
答:
浇钢筋砼板带,一般是可以直接用在墙体内的,或者是用在窗台下,另外也可以用在现浇
楼板后浇
带处,而这么做的目的就是为了加强构建的整体性。楼层板带和后浇带的区别?楼层板带和后浇带的区别:1、楼层的板带其实是无梁结构当中的一个构造,一般是通过加大板厚来减小梁高形成梁高和板厚一致的一种结构。...
电井里
配电箱一般距地多高
答:
电井里
的线不到配电箱直接到灯具不影响灯具使用。但是,这样接非常危险。因为没有经过配电箱的空气开关或者闸刀,得不到过载保护。一旦灯具由于电压过高,或者出现短路,很容易造成电线熔毁引发火灾事故,危及生命和财产安全。配电箱的作用是,将主电路电源线经由分电路空气开关或者闸刀接入电度表,再经由不同...
电井
桥架穿
楼板
直埋短节技术优点
答:
你家的窗板直短技术的优点是什么,优点就是比较快,而且比较牢固,这样的操作相对来说使用的时间也比较短。
电井
门口有挡水坎,桥架周围要不要做挡水坎
答:
需要。
电井
门口有挡水坎,桥架周围需要做挡水坎,桥架吊线安装、固定牢固。桥架前后预留10-15mm空隙,余采用与
楼板
同耐火强度的砼补洞。桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐,中间填塞防火堵料,上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
水管井板后浇筑吗
电井有楼板吗
建筑中管道井为什么用后浇
管井楼板二次浇筑原因
管道井为什么有楼板
电井后浇的意义
管井楼板现浇和后浇优缺点
电气竖井洞口是后浇板吗
电井预留洞封闭示意图