44问答网
所有问题
当前搜索:
电井桥架井强电桥架安装教程
电井桥架安装
以及镀锌扁铁连接做法
答:
电井预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装桥架
,用自攻螺丝固定。镀锌扁铁与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
强电井桥架
另外一根40X4的接地扁铁具体怎么
安装
?
答:
沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直
桥架
最低层和最高层不少于二处与扁铁接地。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过
电气竖井
直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
电井
内
桥架
到配电箱该如何连接?
答:
1、
桥架
开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到配电箱;2、桥架开孔,两边用螺母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配...
电井
内
桥架
到配电箱该如何连接?
答:
1.配电箱明装时,封闭式电缆
桥架
箱盒敷设在配电箱上方至电缆桥架或电缆管明装。2.配电箱暗装时,应将配电箱埋入电缆桥架上方。其中,配电箱、电缆槽箱或电缆管上的开孔与配电箱连接良好。电缆的敷设既要安全方便,又要有美观的权利。
如图,能帮我讲解一下
电井
里面
桥架
的走向吗?
答:
一层
桥架
位置是直接往上,二层是接弱电设备箱,然后穿管接一层和三层?但是一层明明是直接穿的二层啊,到了二层后那个位置就没了,咋回事? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 桥...
母线
桥架安装方法
答:
母线
桥架安装
主要施工
方法
母线桥架安装按以下要求进行:a. 桥架安装保证横平竖直,同一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。b. 桥架本体接地采用联接螺栓跨接软铜线实线,如为喷塑桥架,则需刮除喷塑层,以保证电气连续性。c. 桥架固定采用底部与支架横担以螺栓联接的固定方式。d. ...
电气井
接地扁铁做法
答:
电气竖井
接地扁铁是为了接地干线做的,所以可以沿着
桥架
进行
安装
,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。
电井
,分为
强电
、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
电缆井如何施工?
答:
管道井、
电井
:必须暗处明做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、
桥架
、母线穿墙、板根部必须收口。电井、管井施工样板 主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。管道井二次深化设计排列图 电井二次深化设计排列图 工程实景 管道井内
安装
效果 电井内排列安装效果 ...
电井
型垂直
桥架
什么样
答:
管道采用9孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,DN110电力塑料管(CPVC)。两种管材比例为2:4,布置方式为二排三列。过路支线间距200米设置,过路支线采用4根DN110电力塑料管(CPVC),布置方式为一排四列。 九孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,内孔32mm,管外壁厚不小于2.2mm,管内...
可以再请教个问题吗?电缆
桥架
接地怎么接?
答:
不行!首先要确定你的
桥架
是用于
强电
还是弱电,强电要先做跨接地(即桥架间要用接地线连接,
方法
见电气
安装
手册),带镀锌层、烤漆层类的桥架要经过处理后,然后可以使用接地专用线(扁铁)缆压接接、焊接即可。弱电建设、设计单位特殊要求不要求接地。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电井桥架井强电桥架安装视频
强电过桥架怎么做
电井内电缆桥架安装
电井竖向桥架安装步骤图
电井竖向桥架怎么安装
电井里的桥架什么时候安装
强电井内垂直桥架安装规范
强电井桥架安装规范
竖井桥架的正确安装法