电光馈电末端设定短路几倍
电光馈电
显示AB相
末端短路
啥原因电光馈电不定时出现AB相末端短路二十多...
答:
无法确定具体的原因,但是一般
电光馈电
系统出现AB相
末端短路
问题可能是以下原因之一:1. 电缆故障:电缆内部的绝缘层或者导线可能出现磨损、老化、断裂等问题,导致短路。2. 设备故障:电光馈电系统内部的设备,如继电器、隔离开关等可能出现故障,也会导致AB相末端短路。3. 操作不当:在安装、维护或者操作电...
...的相敏保护在功率322KW的情况下应该整定到
多少倍
的Ie?
答:
如果660V使用大概是380-400A电流,
保护整定就放在1.6倍上就OK
1140电压
电光馈电
漏电阻值是
多少
答:
1140电压
电光馈电
漏电阻值是为30KΩ。1140V电网,一相对地绝缘电阻为30KΩ。变压器中性点不直接接地供电系统的漏电保护措施:装设灵敏可靠的漏电保护装置(漏电继电器),并与屏蔽电缆配合使用,提高工作可靠性。采用保护接地装置。提高工作可靠性。采用保护接地装置。采用保护接地装置。基本信息 1140V电网,一...
电光
的KBZ-400
馈电
,在停电从新送上电源后,总是显示失压,过段时间后按...
答:
回答:出厂设置里有个电压系数,记住原来的参数,然后往高或者低调节,就不会显示欠压,但不能调的过了,否则会显示过压。
电光
400
馈电
做分开关时漏电不会跳闸吗
答:
矿用KBZ-400开关漏电不跳闸,原因有这么几个:1、接线腔内的辅助接地是否接好 2、漏电继电器是否正常 3、零序电流零序电压值是否正常 4、零序电流零序电压值(U0与I0)设置是否合适 5、U0与I0接线是否正确 6、附加直流电源(就是u0与un)接线顺序是否正确 7、三相电抗器是否正常 8、保护器是否正常 ...
电光
防爆
馈电
系统电压1140,屏幕显示900付怎么回事
答:
电光
防爆
馈电
系统电压1140,屏幕显示900付这主要是因为1、电压传感器损坏。2、进线腔接线柱和馈电开关接线柱或者1140的进线电缆有单向接地。解决思路:1、将电压传感器不接,启动后几秒锁电开关依然会跳闸,排除了电压传感器损坏。2、打开馈电开关接线腔,用摇表检查接线柱以及电缆对地的绝缘阻值,发现有一...
电光
630
馈电
接无元常开常闭怎么接
答:
2、找到
电光
630
馈电
开关上的无元常开常闭接口。3、选择将无元常开常闭接口连接到相应的电路中。4、将设备的正极连接到电光630馈电开关的电源接口,将设备的负极连接到无元常闭接口。5、在完成连接后,仔细检查所有连接是否牢固,确保没有松动或接触不良的情况。6、打开电光630馈电开关,检查设备是否正常工作...
电光馈电
开关显示屏上电压不一样怎么回事?
答:
首先,应该检查
电光馈电
开关的馈电线路,确定是否有断路、
短路
、线路接触不良等情况。如果存在这些问题,应该及时修复。其次,检查馈电线路中的电容器,确定是否有故障。如果电容器故障,应该及时更换。再次,检查馈电线路中的变压器,确定是否有故障。如果变压器故障,应该及时维修。此外,要检查整个电力系统,...
电光
630
馈电
做断电实验不断电原因?
答:
电光
630
馈电
做断电实验不断电的原因如下 首先检查一下光电系统的接线是否正常,以及线路是否有异常
电光
防暴KBZ-400
馈电
开关(白色,方的)风电,瓦电怎样接。就是瓦斯监控闭锁...
答:
理论上讲
馈电
开关上腔体里面的九芯接线柱上有风电、瓦斯和公共端得接线端子。你只需要
设定
保护器参数是常开或者常闭就OK
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
电光馈电出现末端短路电流
馈电开关末端两相短路电流
电光400馈电电路图
馈电开关末端短路
亏电显示末端短路
末端短路电流
什么是末端短路电流值