44问答网
所有问题
当前搜索:
电力使用临时拉线的要求
使用临时拉线的
安全
要求
有哪些?
答:
(2)一个锚桩上的临时拉线不得超过两根。(3)临时拉线不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上
。(4)
临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任
。(5)临时拉线应
在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除
。(6)杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。
使用临时拉线的
安全
要求
有哪些
答:
1、安装临时线应有申请审批手续,工地所有临时用电由专业电工持证上岗负责,其他人员禁止接驳电源
。2、
所有临时线路必须使用护套线或海底线
,必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。
按规定设置
临时拉线
有哪些安全
要求
?
答:
拉
临时
线必须有当地
电力
局的批准有具有电工操作证的人操作有专人防护临时线不能超过150米
建筑施工
临时用
电架空线路
的要求
?
答:
(1)架空线必须采用绝缘导线。(2)架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上
。(3)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头。(4)架空线路相序排列应符合下列规定...
10 千伏线路施工规范
答:
2.5.1.2 对于10米以上的配电线路水泥杆,一般
要求用
块石及泥土掺填,并在最后夯实一次,以加固杆基。 2.5.1.3 回填石坑时应尽量掺入碎石和好土。 2.5.1.4 回填冻土时应将冻块打碎。 2.5.1.5 回填水坑时应排除坑内积水,若积水难以排涂,回填土后其
临时拉线
必须待电杆稳固后解除。 2.5.1.6 当回填一般土质时,应...
2017-08-10
答:
21、【问答题】使用临时拉线的安全要求?配电《安规》6.3.6 答案:(1)
不得利用树木或外露岩石作受力桩
。 (2)
一个锚桩上的临时拉线不得超过两根
。 (3)临时拉线
不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上
。 (4)
临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任
。 (5)临时拉线应
在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除
。
档距不超过50米需要
临时拉线
吗
答:
低压配电架空线路的档距一般为50m;如果适度少于或者大于5m,是可以不需要
临时拉线的
。10千伏及以下架空线路的档距一般不大于50米。为了降低线路造价,通过非居民区和农村的线路,档距比城市、工厂或居民区可适当放大一些。但高压线路不宜超过100米,低压线路不宜超过70米。若从
电力
安全角度考虑,并考虑大风...
电力
线路登杆作业应做好哪些安全措施?
答:
递完料具后,要离开电杆3m以外。4、紧绳
用
的铅(铁)丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与电线连接必须牢固。紧线时导线下方不得有人。终端紧线时反方向应设置
临时拉线
。5、架线时在线路的每2—3km处,应设一次临时接地线,送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。
如何做好已有
电力
线路的保护措施
答:
15、跳线弛垂:1700㎜,施工时,应在满足电气间隙的前提下,根据实际状况
用
比拟法量取跳线弧垂和线长度后在安装跳线。16、打
临时拉线
时,角铁桩埋深必须满足施工
要求
。17、附件安装时,应采取防止工器具碰撞有机复合绝缘子伞套的措施,在安装中严禁踩踏有机复合绝缘子上下导线。18、施工质量严格按照《110...
电工埋电杆应注意事项有哪些?
答:
不得站在模板和支梁上工作 二、电杆组立及绝缘子、
拉线
安装应符合下列规定:1.组立杆塔应设专人指挥。2.立杆时应
使用
滑板,叉杆、支杆应支撑在地面上。坑内有人时不得移动或转动电杆。在6级及以上大风、雷雨、浓雾时,严禁组立杆塔。3.组立杆塔时各受力点应绑扎牢固,侧面应用拉绳控制。在杆塔...