总结本章输电线路、
变压器
、电容器应
配置
哪些主
保护
及后备保护?
答:
2、变压器主保护:差动保护、整流变压器保护、分接头保护、过流保护、接地保护等
。后备保护:过电压保护、欠电压保护、过热保护、过载保护等。3、电容器主保护:过电流保护、过压保护、过温保护等。后备保护:零序保护、失电保护、过载保护等。
...10kV接地变、站用变、电容器、母分开关
保护配置
答:
10kV电容器组采用单星形接线,其保护配置包括三段过电流保护,以及高压侧零序过流、零序过压警报
。熔断器保护在内部短路时迅速切除故障电容器,而不平衡电压、过电压和低电压保护则确保整个系统的稳定运行,避免过载和电压异常对电容器造成损害。母分开关的充电保护 在母线重新投入时,母分开关的充电保护至关...
35kV
电力变压器配置
了哪些
保护
? 各自保护范围是什么?
答:
主保护:差动,复压过流等
后备保护:过负荷,启动风冷,闭锁调压,过流,零序,间隙零序,过压,负序,反时限,启动失灵,后加速,充电保护等
闭锁:CT断线,PT断线,控制回路断线等
变压器保护的配置
原则
答:
(1)针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护
,其中轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯瞬时动作于断开各侧断路器;(2)应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护作为主保护,瞬时动作于断开各侧断路器;(3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量...
变压器
容量的大小与
保护
设置的关系
答:
10KV100KVA以上变压器接地电阻不能大于4欧,100KVA以下接地电阻不能大于10欧
,低压开关容量不能大于变压器输出电流.
如何简述
电力变压器
继电
保护的配置
原则?
答:
相间短路的后备
保护
。 作为(1)(2)的后备\x0d\x0a (a) 过电流保护\x0d\x0a (b) 复合电压起动的过电流保护\x0d\x0a (c) 负序过电流\x0d\x0a(4) ...
110kV
变压器
主要有哪些
保护
答:
1、短路故障的主
保护
:变压器短路故障的主保护,主要有纵差保护、重瓦斯保护、压力释放保护。另外,根据
变压器的
容量、电压等级及结构特点,可
配置
零差保护及分侧差动保护。2、短路故障的后备保护:目前,
电力变压器
上采用较多的短路故障后备保护种类主要有:复合电压闭锁过流保护;零序过电流或零序方向过电流...
变压器有
哪些
保护
?
答:
根据
变压器的
故障种类及异常运行方式应装设如下
保护
装置:(1)针对变压器油箱内部短路和油面降低的瓦斯保护。(2)针对变压器绕组和引出线的多相短路,大接地电流
电网
侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路的纵差保护或电流速断保护。(3)针对外部相间短路并作瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)后备的过...
110KV
电力变压器
如何进行继电
保护配置
和整定,需要哪些保护?
答:
试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:
电力变压器
是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电
保护
之用(PT、CT);特殊用途的
变压器有
冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
电力变压器
微机
保护的配置
原则是什么
答:
电力变压器
微机
保护的配置
原则:1、变压器各侧绕组中因连接组关系而引起的电流相位差可由TA副边Y/d补偿改为数字计算补偿。2、可通过采用灵活的算法来获得高速度和高灵敏度。计算机差动保护除可继续延用传统的差动速断和低电压加速措施外,还可通过长短数据窗算法的配合提高严重故障时的动作速度。利用计算机...
1