44问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器调压开关
变压器调压开关
在什么位置
答:
高压侧。根据查询相关信息可知,
变压器的调压开关
一般都安装在高压侧,也就是高压引线上,主要是为了接线的时候方便。变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和
电力
电子技术中得到广泛的应用。
变压器
是如何
调压
的?
答:
1、无励磁
调压
又称为无载调压,是在变压器停止运行、不带负荷的状态下进行调压;有载调压是在变压器运行中、带负荷的状态下运行调压。无励磁调压的调压装置叫无载分接
开关
;有载调压的装置叫有载分接开关。2、
电力变压器
是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压电流变成频率相同的另一...
变压器
如何
调整
分接
开关
?
答:
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过调整分接
开关
来调节电压。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v
电力变压器
为例,使用无载
调压
分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
电力变压器
如何
调节
电压?
答:
电力变压器
通常都有
调压开关
,分三个档为:即10500V、10000V9500V。一般变压器出厂时,调压开关都在10000V档位上,如果输入电压低于10000V时则输出电压也达不到要求,这就需要把调压开关调到9500V档位。在操作调压开关前,必须先把变压器的输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作。这就叫无载调压。
请问,
变压器
的
调压开关
一般安在高低压那一侧,为什么?
答:
对于一般
电力变压器
,其
调压开关
接在高压引线上,所以为接线方便,一般开关都放在高压侧
变压器
怎么调电压
答:
中小型
电力变压器
一般使用的分接
开关
为无载
调压
分接开关(即只有在停电状态下进行操作)。 电力变压器的额定电压为:高压10KV,低压0.4KV(400V) 当高压电压低于或高于10KV时(即高压电压数值在10KV±5%之间),为了确保低压输出为400V。可做以下操作: 变压器分接开关在变压器面板高低压瓷瓶中间(分接开关一般在2档位置上)。
变压器调压
的原理是什么?
答:
变压器调压
是通过
调压开关
(分接开关)调接变压器一侧线圈(一般为高压线圈,电流小,)的分接头来改变线圈的匝数,达到改变输出电压的目的。变压器调压分为无载调压和有载调压两种。无载调压就是先把变压器的电源断开,然后调分接开关,再接上电源让变压器正常工作。有载调压就是不断开电源,让变压器...
变压器
有载
调压开关
额定电流如何选择
答:
变压器
有载
调压开关
的额定电流应当大于当有载调压开关在最低点时变压器的额定电流,因为当变压器容量不变的情况下,输出电压越低,额定电流越大。不过在实际应用时,由于调压开关额定电流分级较大,所以按中间分接头电压来选择额定电流也可以。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变...
电力变压器
无载
调压
分接
开关
可以带电调档么?还是都不可以带电调档。_百...
答:
无载
调压
分接头没有灭弧装置,不能熄灭调压分接头在调档时产生的电弧,所以不能带电调档。
电力变压器
的高压
开关
叫 lingke 如何使用啊 他的 学名叫什么啊 把调l...
答:
用途:1、在配电
变压器
(一般是10KV变400V的变压器)上端,1)保护变台过流烧毁(过流时保险丝熔断),2)当变台有故障时动开跌落式保险,变台就不带电了,可安全处理故障; 2、用作
开关
,经济条件不允许的情况下,为了能使两条线路正常时联络,故障或检修时分断,装设跌落式保险(当然此时可不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器调压开关怎么调
电力变压器如何调压
电力变压器有几种调压方式
电力变压器调压
有载调压和无载调压变压器
有载调压电力变压器构造
有载调压变压器电压计算
三相双绕组无励磁调压电力变压器
变压器调压在哪一侧调