电力系统三相短路电流
电力系统三相短路电流
大小与哪些因素有关
答:
与供应
短路
点电源导线或线路的截面积有关,截面积越大,
短路电流
越大;与供应短路点电源导线或线路的长度有关,长度越短,短路电流越大;与供应短路点电源的容量有关,容量越大,短路电流越大;与电压等级有关,电压等级越高,短路电流越大等。
三相电路
发生短路时,
短路电流
有何变化特点?
答:
无限大功率电源供电的三相对称
系统
,发生
三相短路
时,
短路电流
的非周期分量起始值A、B、C三相不同。无限大功率电源供电情况下发生三相短路时,短路电流包括基频交流周期分量和非周期分量。非周期分量从短路开始的初始值按指数规律随时间逐渐衰减到零;周期分量不衰减。非周期分量的起始值,就是发生短路前瞬间...
三相短路电流
计算公式?
答:
两相
短路电流
计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2。短路电流是
电力系统
在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为...
三箱
电力系统
中发生短路故障时,其
短路电流
最大情况是?
答:
一般
三相短路电流
最大,但当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流。
短路电流
怎么计算
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:
三相短路电流
周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
电力系统
中,什么情况下
短路电流
可能会大于
三相短路
答:
电力系统
单相短路电流大于
三相短路电流
的情况: ⑴500kV电网出现密集的双/多环网。例如上海周围180km的一个双环网,接入了8个变电站,变电站不但规模大,而且全部采用自耦变压器,中性点均为直接死接地,使得不少母线的单相短路电流大于三相短路电流。 故障点零序综合阻抗Zk0小于正序综合阻抗Zk1时,单相...
为什么
三相短路
对
电力系统
并列运行暂态稳定的破坏最严重
答:
三相短路
:1.巨大的
短路电流
通过导体,短时间内产生很大热量,形成很高温度,极易造成设备过热而损坏。2.由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的电动力。如果电动力过大或设备构架不够坚韧,则可能引起电气设备机械变形甚至损坏,使事故进一步扩大。3.短路时
系统
电压突然下降,对用户带来很大影响。
三相短路电流
一定大于单相短路电流吗?
答:
不是一定,一般情况下“
三相短路电流
”大于“单相短路电流”。比如在发电机出口侧,由于发电机的零序电抗非常小,这时候相比正序负序电抗也小得多的时候,产生的零序电流非常大,这时候单相短路电流就可能大于三相短路电流了。在这里你要分清两者的原理即可。三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路...
电力系统
,
三相短路
非周期分量
电流
。
答:
在发生故障前
三相电流
是对称的,发生故障瞬间若A相电流瞬时值为正弦量的最大值,则根据三相电流对称性(大小相等,互差120度)可知,此时B、C相电流瞬时值均为最大值的一半,即为A相电流瞬时值的一半,故答案为A。
电力系统三相短路短路电流
只包涵什么分量
答:
电力系统
中
三相短路
又被称为对称短路,即相间短路后依然对称,因此它只包含了正序分量,没有负序,零序分量。