44问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统短路故障
电力系统
的
故障
类型有哪些?
答:
【答案】:电力系统的故障有横向故障(短路故障)和纵向故障(开路故障)两种
。短路故障有单相接地短路、两相短路、两相接地短路、三相短路。开路故障有一相断线和两相断线。
电力系统
的
故障
类型有哪些
答:
电力系统发生短路故障时,
通常伴有电压急剧下降
。系统如果发生短路故障时,基本特点可以分为:
单相接地短路故障
:一相电流增大一相电压降低出现零序电流、零序电压。电流增大、电压降低为同一相别。零序电流相位与故障相电流同相零序电压与故障相电压反相。两相短路故障:
两相电流
...
电力系统
发生
短路故障
时,下列哪种说法是错误的?()
答:
通常三相短路电流最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流
,当短路点发生在靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流。
电力系统短路故障
有几种类型?试画出各种不对称的复合序网
答:
电力系统短路故障可以分为三相对称故障、不对称故障和单相接地故障三种类型
。不对称故障指的是三相电流大小和极性不同,可能有两种或更多种组合方式;单相接地故障是指一相发生了接地现象,需要采取措施确保人身安全。画出各种不对称的复合序网的方法如下:对于单相接地故障,可以画出一个单向序网,从中间某...
短路故障
对
电力系统
稳定性的影响有多大?
答:
电力系统短路故障分为单相接地短路,两相(接地)短路,和三相(接地)短路,其中破坏力最大的是三相短路
。要说短路故障对电力系统稳定性的影响,主要涉及以下因素:1,短路故障在系统中所处的位置。一般负载线路或系统的分支故障,不会对系统造成很大影响,要是主要的联络线或重要环线故障,则有可能造成...
电力系统短路
的原因及危害?
答:
一,
电力系统短路故障
的主要原因:电气设备载流部分的绝缘损坏,造成绝缘损坏的原因有很多,主要有以下几点:1.由于设备长期运行,绝缘自然老化,被正常电压击穿 2.设备质量低劣,绝缘强度不够,被正常电压击穿 3.设备绝缘满足要求,但被过电压击穿 4.设备绝缘受外力损伤,造成短路,像被老鼠咬坏绝缘这类 人为原因...
电力系统
同一点发生不同类型的
短路故障
,按照故障处正序电压从高到低...
答:
根据边界条件 解算 画出复合序网图 如下即可证明
电力系统故障
分析中,各
短路故障
类型的边界条件是如何确定出来的_百度知 ...
答:
不考虑接地阻抗、
短路
电弧阻抗。各种情况如下:1、两相短路接地,
故障
两相电压相等,非故障相电流为零。2、两相短路,非故障相电流为零,故障两相电压相等,电流互为相反数(即电流和为零)。3、单相短路接地,三相电压和为零,三相电流相等。4、三相短路,三相电压和为零,电流和为零。
电力系统
发生
短路故障
会产生什么后果
答:
(1)
短路
电弧瞬间释放的热量和短路电流巨大的电动力都会使电器设备遭到严重破坏或缩短使用寿命。(2)使
系统
中部分地区的电压降低,给用户造成经济损失。(3)破坏系统运行的稳定性,甚至引起系统振荡,造成大面积停电或使系统瓦解。(4)巨大的短路电流将在周围空间产生很强的电磁场,尤其是不对称短路所产生的不...
电力系统故障
如何分类?
电力系统短路
有哪几种类型?引起短路的主要原因...
答:
零序阻抗与正序阻抗之比由输电线路具体结构而定,一般为2~5倍。
电力系统
中输电线路的阻抗占很大比重,而变压器的零序阻抗通常并不大于其正序阻抗,所以系统等值阻抗中零序通常大于正序,但这种情况也会因为系统中性点接地和
故障
位置(也即等值端口)情况的变化而变化。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力系统短路故障仿真
电力系统短路故障心得
电力系统短路故障电压变化
电力系统产生短路的原因
电力系统短路发生的主要原因
电力系统中的短路
短路故障的类型和特点
电力系统短路故障仿真模型搭建
短路的本质原因是什么