44问答网
所有问题
当前搜索:
电动机应装设什么保护装置
电动机应装设什么
和断路
保护装置
并应根据设备需要装设?
答:
4)单相接地保护
--在小接地电流系统中,当接地电流大于5A时,为预防电流电动机定子绕组单相接地故障的危害,必须装设单相接地保护,接地电流值为5A~10A时,动作于信号;接地电流大于10A时,动作于跳闸.5)
低电压保护
--防止电压降低或中断电动机自启动的保护,动作于跳闸,可根据需要装设。
低压
电动机应
具备
什么保护装置
答:
短路保护、过载保护
。1、短路保护:当低压电动机的绕组或导线发生短路时,短路电流会迅速增加,短路保护装置会在电流超过预定值时切断电源,以防止设备受到损坏。2、过载保护:当电动机的负载过大,超过了其额定功率时,电流也会增加,过载保护装置会在电流超过预定值时切断电源,防止电动机过热或损坏。
请问高压厂用
电动机
一般
装设有哪些保护
?保护是如何配置的?
答:
答:对于1000V及以上的厂用电动机应装设由继电器构成的相间短路保护装置
,通常采用无时限的速断保护,并且一般用两相式,动作于跳闸。容量2000KW及以上的电动机或2000KW以下中性点具有分相引出线的电动机,当
电流速断保护
灵敏系数不够时,应装设差动保护。过流保护:当电动机装设差动保护或速断保护时...
电动机
一般有
哪些保护
答:
短路保护
短路保护是为了防止电动机外部线路短路而造成电动机内部损坏而设置的。当发生短路时,保护装置会迅速切断电源,以保护电动机不受损坏。
欠压保护
欠压保护是为了确保电动机在电源电压过低时能够自动停止工作而设置的。当电源电压低于设定值时,保护装置动作,避免电动机因欠压而引发的非正常工作或其...
高压
电动机
一般
应装设什么保护
答:
1)电流速断保护:用于保护电动机定子绕组相间短路
,通常安装在2000kW以下的电动机上,当检测到故障时,会触发跳闸操作。2)
纵联差动保护
:针对2000kW及以上功率的电动机,或者当电流速断保护的灵敏度不足时,采用差动保护来检测电动机内部及引出线的相间短路,并在检测到故障时跳闸。3)
过负载保护
:...
低压
电动机应
具备
什么保护装置
答:
低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置,以确保设备安全和正常运行。
短路保护
可防止设备因电流过大而损坏;
过负荷保护
可避免设备因过载而烧毁;单相断线保护可确保设备在单相断线时停止运行。漏电闭锁保护可防止设备漏电对人员造成伤害;远程控制装置可实现设备的远程启停控制...
电动机
的过载保护一般采用
什么保护装置
?
答:
然后进行调整。3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为
过载保护
装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
高压
电动
几常
装设哪些
续电
保护
答:
1) 过电压保护:为了安全起见,在电动机的进线端要设置过电压保护装置,这主要是为了防止雷击产生的高压对电动机造成破坏。一般的防护措施有安装避雷器、R-C吸收回路、配有过电压继电器的电压互感器等。2)
低电压保护
:当同步电动机的端电压比其额定电压低10%时,由于转矩与电压的平方成正比,因此其...
低压厂用
电动机
一般
装设有哪些保护装置
?
答:
对易于过负荷的电动机应装设
过负荷保护
保护。保护装置可根据负荷的特点动作于信号或跳闸。电动机操作电器为磁力启动器或接触器的供电回路,其过负荷保护由热继电器构成。由自动开关组成的回路,当装设单独的继电保护时,可采用反时限电流继电器作为过负荷保护。但电动机型自动开关也可采用本身的热脱扣器作为...
电动机
控制系统常用的
保护
环节有
哪些
?各用
什么
低压电器实现?
答:
短路保护
:使用熔断器和自动空气开关
过载保护
:使用热继电器过电流保护:使用过电流继电器零压和
欠压保护
:使用自锁回路和欠电压继电器弱磁保护:使用欠电流继电器断相保护:使用断相保护热继电器、电压继电器、电流继电器、固态断相保护器电机智能综合保护:智能综合保护装置 ...